海川化工论坛

标题: 高纯水产水率问题 [打印本页]

作者: 3446578097    时间: 2018-6-28 11:37
标题: 高纯水产水率问题
如果用EDI的产水作为原水制水,请问出水率能达到多少,RO会有浓水产生吗?

作者: 3446578097    时间: 2018-6-28 11:51
因为涉及到停车检修,但脱盐水每天启动2小时保护RO反渗透膜,如果EDI水回用,RO浓水侧不排水是否可行
作者: qq_高盛宇吴工785785    时间: 2018-6-28 15:37
EDI产水回收率一般设定在90%太高需要EDI进水水质很好才行,RO也有浓水产生的(我感觉叫浓水不准确应当是废水会污水好些)
作者: 3446578097    时间: 2018-7-3 15:57
我想你可能误会,我需要知道RO段的浓水最小能控制在多少,具体应该如何计算

作者: qq_高盛宇吴工785785    时间: 2018-7-4 09:52
你的意思是用EDI产水做RO的进水然后制水吗?EDI出水水质比RO出水的水质高我不明白你要做什么
作者: muyitian11    时间: 2018-7-4 10:02
EDI产水再进RO,RO是有浓水的,这个浓水可以回收.RO的回收率与膜的排列组合、产水量等有关。你提供的信息不全。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5