海川化工论坛

标题: 为什么有的炉子燃料气线有阻火器,而有的炉子燃料气线没有设阻火器? [打印本页]

作者: Youngchong    时间: 2018-6-21 08:25
标题: 为什么有的炉子燃料气线有阻火器,而有的炉子燃料气线没有设阻火器?
请教,如题
作者: 催化一粟    时间: 2018-6-21 10:20
从安全角度按规定都应该有。
作者: ycyycy1000    时间: 2018-6-21 11:08
阻火器主要是防止回火造成爆炸,按理来说都应该有。
作者: ylb913    时间: 2018-6-21 12:43
本帖最后由 ylb913 于 2018-6-21 21:08 编辑

都应该设,没设的是因为对风险识别不够。更严格的要求,应该加并联的双阻火器,一个堵塞切出清理时,要投用另外一个,而不是开阻火器跨线。

作者: lovelife1997    时间: 2018-6-21 14:39
yib913,你签名里写的话,是正确的职场打开方式。可惜能这么想的人不多。也许他们笔上认同,行动上未必认同,毕竟走捷径吃现成是众生相的主流。

作者: 旗木九九开    时间: 2018-6-21 15:17
现在安全要求都要安装阻火器
作者: Uly-sses    时间: 2018-6-22 14:56
明确告诉你进入炉子的燃料气不加阻火器是不规范的!
作者: 十加一大于十一    时间: 2018-6-23 15:02
我公司的加热炉没有,安监上来检查的时候没有提出来。。。
作者: 无言的阶段    时间: 2018-6-26 17:01
我们这边主火咀和长明灯都是并联双阻火器,不然熄灭回火就是安全事故了。懂的想想都怕
作者: qida15    时间: 2018-6-27 15:04
同问