石头_HOTO 发表于 2018-06-19 13:50
第一检查定位器,方便的话重新整定一下<br />第二看是否有
wx_ヽ 陌玍&271271 发表于 2018-6-19 20:55
你好。没有漏气的地方,定位器也整定了。整定的时候一切正常。就是设备开机后开始喘了。
石头_HOTO 发表于 2018-06-20 09:52
是在一个点还是一个范围内喘?还是整个调节范围内都喘
bruceli2599 发表于 2018-06-20 08:29
1节流孔堵<br />2反馈杆松<br />3前后压差大<b
wx_ヽ 陌玍&271271 发表于 2018-06-20 21:23
0到10这个开度来回喘
wx_ヽ 陌玍&271271 发表于 2018-6-20 21:23
0到10这个开度来回喘
mndonpin 发表于 2018-06-20 22:03
如果差压不大,可以看看节流孔脏不脏,要是都不行可能就是到寿命
石头_HOTO 发表于 2018-06-21 08:51
这个可能是0到10的流量和阀门本身的特性产生共振,这种不好判