海川化工论坛

标题: 阀门定位器 [打印本页]

作者: wx_ヽ 陌玍&271271    时间: 2018-6-18 19:25
标题: 阀门定位器
本帖最后由 催化一粟 于 2018-6-19 11:11 编辑

这台放空阀是KOSO的定位器,现在阀门总是自己开会喘,求解决办法?
作者: ycyycy1000    时间: 2018-6-18 22:54
比较专业啊
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-6-19 13:50
第一检查定位器,方便的话重新整定一下
第二看是否有漏气的地方
第三流体流量显示和以前有什么不一样的地方
作者: wx_ヽ 陌玍&271271    时间: 2018-6-19 20:55
石头_HOTO 发表于 2018-06-19 13:50
第一检查定位器,方便的话重新整定一下<br />第二看是否有
你好。没有漏气的地方,定位器也整定了。整定的时候一切正常。就是设备开机后开始喘了。
作者: bruceli2599    时间: 2018-6-20 08:29
1节流孔堵
2反馈杆松
3前后压差大
4控制回路PID参数设置有问题
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-6-20 09:52
wx_ヽ 陌玍&271271 发表于 2018-6-19 20:55
你好。没有漏气的地方,定位器也整定了。整定的时候一切正常。就是设备开机后开始喘了。

是在一个点还是一个范围内喘?还是整个调节范围内都喘
作者: wx_ヽ 陌玍&271271    时间: 2018-6-20 21:23
石头_HOTO 发表于 2018-06-20 09:52
是在一个点还是一个范围内喘?还是整个调节范围内都喘
0到10这个开度来回喘
作者: wx_ヽ 陌玍&271271    时间: 2018-6-20 21:24
bruceli2599 发表于 2018-06-20 08:29
1节流孔堵<br />2反馈杆松<br />3前后压差大<b
谢谢你。我明天检查一下你说的这几点
作者: mndonpin    时间: 2018-6-20 22:03
wx_ヽ 陌玍&271271 发表于 2018-06-20 21:23
0到10这个开度来回喘
如果差压不大,可以看看节流孔脏不脏,要是都不行可能就是到寿命了,我也遇到过一台这样的定位器,都检查了还是不行,最后更新
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-6-21 08:51
wx_ヽ 陌玍&271271 发表于 2018-6-20 21:23
0到10这个开度来回喘

这个可能是0到10的流量和阀门本身的特性产生共振,这种不好判断
有一种解决方法是降低调节灵敏度,或增加阻尼时间,在控制精度要求不高的情况下
作者: wx_ヽ 陌玍&271271    时间: 2018-6-21 09:03
mndonpin 发表于 2018-06-20 22:03
如果差压不大,可以看看节流孔脏不脏,要是都不行可能就是到寿命
你是更换了整套阀门?还是只是更换定位器呀?我已经把定位器换成新的了。还是不行。
作者: wx_ヽ 陌玍&271271    时间: 2018-6-21 09:04
石头_HOTO 发表于 2018-06-21 08:51
这个可能是0到10的流量和阀门本身的特性产生共振,这种不好判
我今天去调一下灵敏度试试
作者: 袁林华    时间: 2018-6-21 11:37
阀门定位器有两根平衡弹簧,调整一下两根平衡弹簧的张紧力看看!
作者: maoqi8251    时间: 2018-6-22 08:16
嗯,说的差不多
作者: Cloud钟    时间: 2018-6-23 15:23
上面说的,可以查一下。如果查不出来问题,可以把调节阀前手阀关小,做高气动阀阀位。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5