海川化工论坛

标题: 如何调试机械电气阀门定位器 [打印本页]

作者: coolmikey    时间: 2018-6-17 20:45
标题: 如何调试机械电气阀门定位器
普通常见的机械阀门定位器,里面只有两个可调节,零点旋钮和量程旋钮,具体如何调试,稍微详细点解释一下,感觉好乱,是不是先调零点旋钮使阀杠到50,然后再通过看0和100来确定量程,确定量程的时候一直调节的是量程旋钮?

作者: 639963770    时间: 2018-6-18 17:47
先给50%开度信号,调整调零旋钮至阀门开度50%。
查看凸轮标记是否到中间。试一下0 25 50 75 100信号阀门的开度是否符合。不符合根据情况调整量程。

之后在开50%调整实验,直至符合。
作者: yueyingwei12304    时间: 2018-6-19 09:08
有图片吗?

作者: Cloud钟    时间: 2018-6-24 14:06
先给阀走一下,0-50-100。有没有对准。先调零点,再走一遍。看一下行程够不够,不够或者长了再调行程。调好行程必须调零点,因为调行程零点会变。只要反复调,反复试。等你熟练了,一般一两次就能调准了。
作者: cqdfwy    时间: 2018-6-29 10:34
普通机械式电气阀门定位器调校方法如下:
一. 准备工作
      准备一台调校合格的气动调节阀(以配正作用执行机构的直行程调节阀为例),连接上待调校的阀门定位器,要点为:
1. 将外调整螺母按执行机构的行程固定于比例臂相对应的刻度上,并将滚轮置于槽板内,使其能自由滚动,又不致脱出。槽板应水平;
2. 校正比例臂位置。将气源调节至0.14MPa,给定12mA信号,使调节阀阀杆行程为50%,通过调整阀杆位置的升降,使正比例臂处于水平位置(这是保证线性的重要步骤)。
二. 阀门定位器调校
1. 零点调整。 给定信号4.0mA,调整定位器上调零螺钉,使定位器输出压力为0.02MPa,或阀杆位置于行程零位;
2. 量程调整。 给定信号20mA,调整定位器上量程调整螺钉,使定位器输出压力为0.1MPa,或阀杆位置于行程满度位置;
3. 反复调整零点、 量程至合格;
4. 分别依次给定信号4、8、12、16、20mA,观察定位器输出压力依次应为0.02、0.04、0.06、0.08、0.1MPa,或者阀杆行程应位于相应位置(要求较高时可用百分表检查行程位移量),如有超差,应继续调整零点、 量程直至所有点均合格。
作者: shrien    时间: 2018-6-29 10:54
学习了
作者: 热火1112111    时间: 2020-3-10 12:51
学习了,谢谢楼主
作者: 老婆用来哄的    时间: 2020-3-10 16:14
学习了,谢谢楼主