海川化工论坛

标题: 一个厂区的消防道路能中断吗? [打印本页]

作者: anide1314    时间: 2018-6-8 09:53
标题: 一个厂区的消防道路能中断吗?
求助各位大神,现在有一个化工厂的布置,厂内的环形消防道路被厂房中断,没有其他方法看可以协调,因此想着可不可以在中断的消防道路上设置两个回车场,作为尽头式的消防道路?厂区有两个进出门,消防道路被中断后,去前侧的厂房只能通过前门,去后面的厂房只能通过厂外道路走后门,不知这样变动是否违反规范?求推荐消防道路规范,目前只看了建规上的消防道路要求。厂房面积小于3000平,甲类厂房,按建规要求是可以不设置环形消防道路的。另外,整个厂区就这么一条主要道路。
求助这样变动是否合理!求助消防道路设计规范或者厂内道路设计规范!谢谢!

作者: chenneyhuang    时间: 2018-6-8 11:39
还有GB50160,建规最近可能会更新,注意一下啊。
作者: zzj58013130    时间: 2018-6-8 12:43
主要道路要两条,没有环形消防通道也是可以的,要看消防半径是否满足
作者: sdwfsgyykai    时间: 2018-6-8 17:02
个人建议楼主上个平面图,大家看看帮忙分析
作者: 十加一大于十一    时间: 2018-6-9 09:01
消防通道太少,还被占用了更不合理了
作者: anide1314    时间: 2018-6-12 09:59
zzj58013130 发表于 2018-6-8 12:43
主要道路要两条,没有环形消防通道也是可以的,要看消防半径是否满足

消防半径可以满足,就是厂区是属于狭长型,中间的厂房扩建了,把路中断了
作者: anide1314    时间: 2018-6-12 09:59
sdwfsgyykai 发表于 2018-6-8 17:02
个人建议楼主上个平面图,大家看看帮忙分析

还没学会上图
作者: anide1314    时间: 2018-6-12 11:38
十加一大于十一 发表于 2018-6-9 09:01
消防通道太少,还被占用了更不合理了

厂区是小型化工厂,一个厂房,一个仓库,一个原料罐区,主要道路就一条,两个进出口,消防道路属于尽头式,有12*12的回车场。现在道路被占了一部分,就想着做两个回车场,不知道是否可行,多谢各位大神指点
作者: anide1314    时间: 2018-6-12 11:45
总平面布置图
作者: anide1314    时间: 2018-6-12 11:47
总平面布置图
作者: ldw2012    时间: 2018-6-12 14:45
这还真没遇到过,比较好奇,坐等讨论
作者: anide1314    时间: 2018-6-13 09:19
求各位大神指点




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5