海川化工论坛

标题: 水质的大神 锅炉水质 谁来给我分析一下 [打印本页]

作者: qq_轻描淡写一句567567    时间: 2018-6-1 11:16
标题: 水质的大神 锅炉水质 谁来给我分析一下
锅水 酚酞碱度15.50  全碱度20.34 pH 11.78 溶解固形物12034mg/L
给水 硬度2.41  pH 7.34


作者: qqgd    时间: 2018-6-1 12:26
首先肯定的一点,您的锅炉水质太差了,TDS都达到12克/升了,那得是多浓的一锅老汤啊。
作者: qq_轻描淡写一句567567    时间: 2018-6-1 13:39
qugd 发表于 2018-06-01 12:26
首先肯定的一点,您的锅炉水质太差了,TDS都达到12克/升了
您通常溶解固形物  怎么测?  我是过滤蒸干   溶解固形物和电导率线性范围是多少?
作者: 569187333    时间: 2018-6-4 14:07
给水硬度太大了,难道上的是自来水
作者: qq_轻描淡写一句567567    时间: 2018-6-5 08:20
569187333 发表于 2018-06-04 14:07
给水硬度太大了,难道上的是自来水
用的钠离子交换器
作者: 569187333    时间: 2018-6-6 15:52
qq_轻描淡写一句567567 发表于 2018-6-5 08:20
用的钠离子交换器

就是钠离子交换器,正常要求硬度小于0.03毫摩尔毎升,难道单位不同
作者: qq_轻描淡写一句567567    时间: 2018-6-6 19:03
569187333 发表于 2018-06-06 15:52
就是钠离子交换器,正常要求硬度小于0.03毫摩尔毎升,难道单
单位是一样的  出现这个的原因有什么,锅水溶解固形物高是不是和给水硬度大有关?
作者: age666    时间: 2018-6-7 13:59
一般钠离子交换器 +锅炉运行药剂  
不知道是多大的锅炉    有条件上反渗透就上反渗透吧  反渗透还可以食堂用   人饮用。
锅炉一定要管理好  不然就是往里扔钱 效率低  费煤 爆管
作者: qq_轻描淡写一句567567    时间: 2018-6-9 12:56
age666 发表于 2018-06-07 13:59
一般钠离子交换器 +锅炉运行药剂  <br />不知道是多大
一.我不太专业  不敢提意见
二.现在工厂还好,换一次设备花了钱就知道水质的重要了,但是一些酒店就不行,觉得没啥事