海川化工论坛

标题: 空冷器空气进口温度该怎么取? [打印本页]

作者: LJD_22    时间: 2018-6-1 10:06
标题: 空冷器空气进口温度该怎么取?
最近装置的工作人员反应,装置的空冷器在夏天的时候冷却效果没法满足生产需求,我看了下原设计方案,空气的进口温度选取的是34度,很疑惑这个温度是如何来的。空冷器设计时,是不是进口的空气温度一般都是按照最热月平均温度来考虑的呢?南京一般到了夏天感觉外面正常都在37、38度,装置就更热了,但是查查历年的历史天气资料,温度都没有那么高,请问各位大能,有谁设计过空冷器的,这个进口的温度应该怎么取?

作者: CHANGBAISHI    时间: 2018-6-1 13:27
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2018-6-1 13:29 编辑

       选择空冷器是不是要考虑一下出口的温度是要符合下游的生产需要呢?
       另外,在设计时是要用户提供当地的水文地质、气象气候、地震烈度等自然状况资料的。设备在投产初期是要有个验收签字的,最好找找是否属于设计不达标的问题呢?
      空冷器的生产能力是一定的,是不是有生产负荷的超高的要求下,或者是要降低成本等因素的要求下才会出现的与设备本身生产能力不符的问题呢?
作者: 一袋枭雄    时间: 2018-6-3 04:48
这入口都三十四度了还需要降温啊,我觉得再降温要用冷冻水了,你就是用空冷降下来室温那么高不还会自然涨吗
作者: 一袋枭雄    时间: 2018-6-3 05:07
不好意思看跑题了,你说的风的温度,我们空冷也是不够冷,看了你的问题我们也该查查空冷原始设计进口空气温度 ,是不是设计的过低了。
作者: fendoudeqingwa    时间: 2018-11-9 13:14
空冷器一般设计是按照室外通风温度进行设计,有的厂家在此基础上加上2-3度,但是通过用户反映,这都没满足不了要求,最保险的就是按照极端高温作为空冷器的进风温度
作者: horus    时间: 2018-11-9 13:27
通常就是环境温度最高温度。因为每天温度不同时间都不一样。保守考虑可以选择夏天8月份平均温度。南京我觉得37度比较合理。
作者: WQH518    时间: 2018-11-10 16:24
对于干式空冷器,空气进口温度一般按干球温度取值,即按温度频率统计方法确定的夏季出现频率为5%的大气干球温度,其数值介于最热月平均温度与极端最高温度之间。