标题: 中性点的问题 [打印本页]

作者: 尧尧120219    时间: 2018-5-30 19:18
标题: 中性点的问题
两台不一样的变压器中性点能接到一块吗?两台变压器都在正常运行。厂区是TN-C系统,麻烦师傅们给解释一下……谢谢了
作者: myface    时间: 2018-5-31 09:14
小白大概来揣测下啊,首先变压器中性点是接地的吧,那么把两个接地的中性点连起来用意何在?

另外再想一种情况,如果中性点没接地,那两个中性点连起来时是会可能有压差的,尤其是负载不平衡的情况下,那肯定有问题了。

静候有大神能详细解释
作者: sdscj0122    时间: 2018-5-31 13:04
两台不同变压器的中性点在TN-C系统接在一块是没有问题的,以大地为基准点,相对中性点之间的电压飘逸,每台变压器是不一样的,由于分别属于不同的10(6.3)/400电源系统,互不影响。