作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-21 16:38
标题: 排污冷却器振动大
我车间合成汽包间连排排污冷却器(浮头式换热器),管程走汽包排污水温度230度,压力最大2,8MPa,壳程走循环水。运行时管程振动大,并伴有咚咚咚的水锤声,这个有什么危害?如何处理?
作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-22 12:11
还有一台蒸汽加热器也出现类似情况,没有专业人士能解释一下啊!!!我怕再振下去,迟早得振泄露了。
作者: 小与    时间: 2018-5-22 23:05
保持排污水的压力在饱和压力以上,或者让排污水温度低于压力对应的饱和温度,防止排污水闪蒸气化,应该就没有剧烈到水击了。
作者: 小与    时间: 2018-5-22 23:07
加大循环水侧的水量,把温度降点下来,排污管线的压力要维持稳定。
作者: kingwang81    时间: 2018-5-23 14:29
在冷却器热介质的出口侧装一个自力式调节阀,控制换热器内压力稳定。
作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-23 16:41
小与 发表于 2018-5-22 23:05
保持排污水的压力在饱和压力以上,或者让排污水温度低于压力对应的饱和温度,防止排污水闪蒸气化,应该就没 ...

汽包排污阀在20米平台,排污管路在5米平台还有一道阀,排污冷却器在地面。通常岗位工采取汽包排污阀开一半,用5米平台的阀门开度控制排污量。这个到底是排污水发生了闪蒸?还是本身排污水在排污管线中已经气化了,在冷却器中又部门冷凝产生水击?
作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-23 16:51
kingwang81 发表于 2018-5-23 14:29
在冷却器热介质的出口侧装一个自力式调节阀,控制换热器内压力稳定。

冷却器排污水出口有一自调阀
作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-23 16:53
小与 发表于 2018-5-22 23:07
加大循环水侧的水量,把温度降点下来,排污管线的压力要维持稳定。

循环水已经开到最大了
作者: 小与    时间: 2018-5-23 18:14
苏拉宫 发表于 2018-5-23 16:41
汽包排污阀在20米平台,排污管路在5米平台还有一道阀,排污冷却器在地面。通常岗位工采取汽包排污阀开一 ...

应该都有气化的现象,用排污器出口的阀门把排污管线的压力保持住,控制在温度对应的饱和压力以上,如果排污器出口的管线上没有阀门就要加一个切断阀。在阀前上加一个温度计和压力表,可以现场边看边调。在排污管线里介质就应该是液体,不能出现气体,一旦有闪蒸气化的情况出现,就会出现气液共存的液击现象。不管采取什么手段,只要不允许液体气化即可保证没有液击。
作者: kyr    时间: 2018-5-24 16:52
冷却后的排污到哪去了,你看后面如果有阀门试着调节下,应该会有效果
作者: 小与    时间: 2018-5-24 18:03
kyr 发表于 2018-5-24 16:52
冷却后的排污到哪去了,你看后面如果有阀门试着调节下,应该会有效果

对,关小它提压,再想办法降温。
作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-25 09:04
kyr 发表于 2018-5-24 16:52
冷却后的排污到哪去了,你看后面如果有阀门试着调节下,应该会有效果

回收利用去水处理了
作者: kyr    时间: 2018-5-25 09:41
苏拉宫 发表于 2018-5-25 09:04
回收利用去水处理了

后面有控制手段的话,把后面的阀门试着慢慢关一点,看看情况
作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-25 12:57
kyr 发表于 2018-5-25 09:41
后面有控制手段的话,把后面的阀门试着慢慢关一点,看看情况

我今天把阀门完全关闭约2分钟,振动基本没有什么大的变化,只是略微小了一点点,难道是换热器设计的问题了?
作者: kyr    时间: 2018-5-25 23:17
苏拉宫 发表于 2018-05-25 12:57
我今天把阀门完全关闭约2分钟,振动基本没有什么大的变化,只是
这个需要慢慢调整,前后阀门都动一动,保证过来的水温度能降下来,最起码在降压后不在气化
作者: 风雨无阻    时间: 2018-5-28 09:09
是不是排污开的大,产生液击现象,或者是冷却器设计的有点小
作者: 苏拉宫    时间: 2018-5-28 10:22
最开始也是觉得是排污打开了,但逐步小排污量后,振动基本没有什么变化。现在汽包上水量约100方左右,外送蒸汽约80方,排污总量显示约3方,数值有差值。因为是才到这个公司报道,询问老员工,大家都说以前也这样,但绝对还是哪里出现的问题。
作者: 邓晋    时间: 2018-7-30 10:10
可能是排污阀管线设计太大 手操阀门不好调节流量 大量热水进入冷却器  超过冷却器的换热能力  导致大量未冷却的热水 减压后汽化 冲击换热器管束  本来浮头式换热器 就比较容易产生振动
作者: 18523871760    时间: 2018-7-30 12:51
苏拉宫 发表于 2018-05-23 16:41
汽包排污阀在20米平台,排污管路在5米平台还有一道阀,排污冷
你这种类似情况在很多地方都有,由于阀后压力降低而使高温排污水部分汽化,在水冷器处冷凝时产生水击,解决办法一般有两种,一种是在水冷器(确定水冷器可以承受相对应压力)后的排污管道上安装阀门排污,另一种是在水冷器前增加一个分离罐,气相与低压蒸汽相连(为了提供液相排放压力)
作者: 热血大哥    时间: 2018-7-31 07:17
排污冷却器前面没有分离罐吗?
作者: 苏拉宫    时间: 2018-7-31 08:46
热血大哥 发表于 2018-7-31 07:17
排污冷却器前面没有分离罐吗?

有排污膨胀器,在连排管线上,间排没有。连排间排汇集后进排污膨胀罐
作者: 苏拉宫    时间: 2018-7-31 08:46
热血大哥 发表于 2018-7-31 07:17
排污冷却器前面没有分离罐吗?

有排污膨胀器,在连排管线上,间排没有。连排间排汇集后进排污膨胀罐
作者: 热血大哥    时间: 2018-8-1 08:21
苏拉宫 发表于 2018-07-31 08:46
有排污膨胀器,在连排管线上,间排没有。连排间排汇集后进排污膨
考虑过内漏吗?
作者: FEIJING    时间: 2018-8-6 15:52
排量太大且汽液冲击
作者: 辛工    时间: 2018-8-6 23:14
热血大哥 发表于 2018-08-01 08:21
考虑过内漏吗?
冷却器在低点,排污不连续。把冷却器后自调阀打手动控制,关到最小,能保持住膨胀器液位就行。另外关小冷却水阀。
作者: 辛工    时间: 2018-8-6 23:17
辛工 发表于 2018-08-06 23:14
冷却器在低点,排污不连续。把冷却器后自调阀打手动控制,关到最
排污量小,冷却水量大,蒸汽冷却后产生气穴,造成液击
作者: 火维    时间: 2018-8-7 14:06
排污冷却器后加阀门,控制排污量,在冷却器内不减压,没有气化空间
作者: 苏拉宫    时间: 2018-8-8 11:11
火维 发表于 2018-8-7 14:06
排污冷却器后加阀门,控制排污量,在冷却器内不减压,没有气化空间

排污冷却器后有调节阀控制
作者: 苏拉宫    时间: 2018-8-8 11:13
辛工 发表于 2018-8-6 23:17
排污量小,冷却水量大,蒸汽冷却后产生气穴,造成液击

排污量是有国家标准的,这个可以理解为冷却器设计缺陷吗?
作者: 火维    时间: 2018-8-9 08:03
苏拉宫 发表于 2018-8-8 11:13
排污量是有国家标准的,这个可以理解为冷却器设计缺陷吗?

排污冷却器里面是满水,没有水变气的空间,可以满足排污量,这个设计应该不存在问题,只是原始投入是控制好即可