标题: 黑龙江地区 消防水管线 消防炮设置的问题 [打印本页]

作者: hipiaoye    时间: 2018-5-10 15:06
标题: 黑龙江地区 消防水管线 消防炮设置的问题
本帖最后由 hipiaoye 于 2018-5-10 15:07 编辑

黑龙江地区冻土层在1.8m左右,地上消防炮的做法:设置一个阀门井,在冻土层下埋地消防水主管分支处最小连接设置阀门,再接管线到地面安装消防炮。在使用时进入井内,打开阀门连通消防炮。这样是否能够达到防冻效果。在此基础上是否有更好的措施能有效防冻。
或者换个思路,不设置阀门井,有没有防冻型的消防炮可以满足极寒冷地区的使用要求。

作者: wuzhang001    时间: 2018-5-10 15:53
我们在新疆也是这么做的。
作者: lgf182707    时间: 2018-5-12 15:50
采用地上管网,冬季放空。
采用泄水装置,形式或参考室外消火栓图集。
采用伴热保温措施。
作者: hipiaoye    时间: 2018-5-12 18:32
wuzhang001 发表于 2018-5-10 15:53
我们在新疆也是这么做的。

有没有这块现场做的照片 ,分享学习下。
作者: sdwfsgyykai    时间: 2018-5-12 20:10
管线在冻土层以下,上面开口接阀门,接着安装排水阀,上面接球阀和消防栓或消防炮
冬天将根部阀关闭,排水阀打开,可以防冻,又能确保随时打开阀门能出水

作者: hipiaoye    时间: 2018-5-15 14:59
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-12 20:10
管线在冻土层以下,上面开口接阀门,接着安装排水阀,上面接球阀和消防栓或消防炮
冬天将根部阀关闭,排水 ...

排水阀多大管径的,管径小天冷是否也会冻住,还要考虑新铺设排水循环管线。
您说的这种做法现场使用效果反馈如何?
作者: sdwfsgyykai    时间: 2018-5-15 16:55
hipiaoye 发表于 2018-5-15 14:59
排水阀多大管径的,管径小天冷是否也会冻住,还要考虑新铺设排水循环管线。
您说的这种做法现场使用效果 ...

排水管径DN25,直排现场的消防井内,主要是为了防止根部阀上部有积水无法排除造成冻裂
作者: hipiaoye    时间: 2018-5-15 19:28
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-15 16:55
排水管径DN25,直排现场的消防井内,主要是为了防止根部阀上部有积水无法排除造成冻裂

直排消防水的井里,排到井里的水在井里怎么排?
作者: 孙中日    时间: 2018-5-24 14:45
不是有一种叫消防水鹤的东西吗?
作者: hipiaoye    时间: 2018-7-3 14:47
本帖最后由 hipiaoye 于 2018-7-3 14:58 编辑
孙中日 发表于 2018-5-24 14:45
不是有一种叫消防水鹤的东西吗?

消防水鹤在市政里用的多,在炼厂有使用的吗?