海川化工论坛

标题: 水锤解决方案 [打印本页]

作者: 狗头军师    时间: 2018-5-9 11:27
标题: 水锤解决方案
反应釜温度在220度左右,外盘管从上往下通冷却水降温。通冷却水降温时水锤声音很大,冷却水管晃动严重。请问这种情况在冷却水管顶部装排气阀是否能
解决水锤问题?

作者: waaabc    时间: 2018-5-9 16:06
冷却水水温?是不是冷却水有部分蒸发成水蒸气了?你这换热温差有点大,一般这么高的温度,我会考虑用导热油来换热。
作者: zdl1966    时间: 2018-5-9 16:44
应该可以的,关键是排气阀或者安全阀安装的位置。
作者: 狗头军师    时间: 2018-5-9 21:16
waaabc 发表于 2018-05-09 16:06
冷却水水温?是不是冷却水有部分蒸发成水蒸气了?你这换热温差有
是的,应该是蒸发成水蒸气了,头疼水锤很严重。
作者: 狗头军师    时间: 2018-5-9 21:16
waaabc 发表于 2018-05-09 16:06
冷却水水温?是不是冷却水有部分蒸发成水蒸气了?你这换热温差有
是的,应该是蒸发成水蒸气了,头疼水锤很严重。
作者: 狗头军师    时间: 2018-5-9 21:18
zdl1966 发表于 2018-05-09 16:44
应该可以的,关键是排气阀或者安全阀安装的位置。
安装在高处可以吗?
作者: zdl1966    时间: 2018-5-10 10:53
狗头军师 发表于 2018-5-9 21:18
安装在高处可以吗?

我们冷却水是下进上出的,我们安装在上面进回水总管处。
作者: 狗头军师    时间: 2018-5-10 11:17
zdl1966 发表于 2018-05-10 10:53
我们冷却水是下进上出的,我们安装在上面进回水总管处。
请问你们装的排气阀是什么牌子什么型号的?
作者: lzero27    时间: 2018-5-28 15:18
zdl1966 发表于 2018-5-10 10:53
我们冷却水是下进上出的,我们安装在上面进回水总管处。

能详细谈谈吗,简易流程和排气阀型号、厂家等,谢谢!
作者: zdl1966    时间: 2018-5-28 15:23
lzero27 发表于 2018-5-28 15:18
能详细谈谈吗,简易流程和排气阀型号、厂家等,谢谢!

就是一个安全阀。
作者: jocysong    时间: 2018-5-31 16:38
你看看从下往上进水是否可行??
温度这么高的话,用导热油好点!
作者: jocysong    时间: 2018-5-31 16:44
最好再接一根排空管!
作者: 新手学化产    时间: 2018-6-2 17:33
怎么不考虑冷却水下进上出?一般冷却不都是这样下进上出么?换热效果要比你那好,应该不会出现水锤。
作者: 风干的记忆    时间: 2018-6-3 17:52
调换进出水方向吧,了解水锤出现的原因,不调换方向的话,加了放空阀门的话,要么不起作用,起作用的话会加剧水锤
作者: haichuanchen1    时间: 2018-6-4 08:46
冷却水从底部引入,把蒸发的水汽从上方赶出去




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5