标题: 这样的循环水如何处理 [打印本页]

作者: 只是背影    时间: 2018-5-7 13:09
标题: 这样的循环水如何处理
看图,循环水电导率和氯离子高

作者: 只是背影    时间: 2018-5-7 13:11
除了置换

作者: whb1017    时间: 2018-5-7 17:07
置换水,或者加足量的硝酸银,形成氯化银沉淀。;P;P
作者: 阿啦芳    时间: 2018-5-7 22:46
用电化学方法可以除部分氯离子,并适当排水
作者: hgb401    时间: 2018-5-8 06:03
降低浓缩倍数到要求值
作者: 只是背影    时间: 2018-5-8 09:06
hgb401 发表于 2018-5-8 06:03
降低浓缩倍数到要求值

降低浓缩倍数的话,只能置换了
作者: ww66899    时间: 2018-5-8 11:08
这个系统目前管理的比较好,浓缩倍数还可以提高,不用置换,不用排污,当然各种指标可以降低的。用高用静电水处理器就行了,我的电话发私信你了,可以交流一下。
作者: 只是背影    时间: 2018-5-8 19:36
ww66899 发表于 2018-05-08 11:08
这个系统目前管理的比较好,浓缩倍数还可以提高,不用置换,不用
能发份设备介绍给我看看,和案例,我的邮箱1573446849@qq.com
作者: ww66899    时间: 2018-5-9 14:57
发你邮箱了
作者: shingjiang    时间: 2018-5-11 15:50
余氯7.0和1.8还叫比较正常?这么高的盐和铁,浊度不超过10NTU,这数据是值得怀疑的。而且还有这么高的钙、总碱度,就算是有超强的分散剂的存在,也会以浊度的方式出现。从你的分析结果来看,没有。这说明沉了,需要确认沉在哪里了?然后再来分析是否正常,如何控制。
首先传统方法不能解决你目前的问题。我个人觉得你们这水质需要换水才能解决,否则你们的填料会塌的,第二,你们的塔池会被沉积物堵满的;第三,你们的换热效果是需要确认的;第四,你们的冷却水冷塔的周边环境不适合人类接近的;第五、你们的部分管道可能会堵塞的;第七、如果你们的冷塔有水泥结垢,会有水泥结垢严重结垢风险的等等。以上仅是个人观点,仅供参考。
如果贵方剑走偏锋,想通过非常手段来控制,需要承担相应的风险,可能需要付出设备成本。
另外,铁简写是Fe,不是Fa。
作者: lvdunhb    时间: 2018-5-14 23:30
本帖最后由 yuchenchf 于 2018-5-15 08:40 编辑

用高压静电循环水处理器解决
作者: 只是背影    时间: 2018-5-15 22:41
shingjiang 发表于 2018-05-11 15:50
余氯7.0和1.8还叫比较正常?这么高的盐和铁,浊度不超过1
说的挺好的,我刚接手这个部门,好多不知道,也不知道这个部门以前做了什么
作者: geliangxxxx    时间: 2018-5-15 23:09
怀疑化验数据的准确性;
作者: geliangxxxx    时间: 2018-5-15 23:14
shingjiang 发表于 2018-5-11 15:50
余氯7.0和1.8还叫比较正常?这么高的盐和铁,浊度不超过10NTU,这数据是值得怀疑的。而且还有这么高的钙、 ...

关于您上述的观点我有个疑问:
为什么不适合人类接近?
有什么物质对人类有危害吗?
作者: geliangxxxx    时间: 2018-5-15 23:15
钙、铁的单位是什么?
作者: 开心TSSI    时间: 2018-5-16 08:31
利用电吸附原理,将水中的钙镁离子取出,具体可与我联系。
作者: shingjiang    时间: 2018-5-16 09:25
本帖最后由 shingjiang 于 2018-5-16 09:28 编辑
geliangxxxx 发表于 2018-5-15 23:14
关于您上述的观点我有个疑问:
为什么不适合人类接近?
有什么物质对人类有危害吗?

这么高的盐和粘泥,如果不排水,那么水的浑浊度肯定非常高(对于测得的浊度低于10NTU,我表示怀疑并很难理解,除非是沉积封闭的死水或者进行过其他处理得到的非实际数值),再来点旋风什么的就满天飞泥和泡沫了;各种盐类都有,氨气等等本身溶解度很高的其他在冷塔类似于曝气的过程中会溢出,那味道。。。。如果有塔池。里面充满或者半充满粘泥。开放式的冷塔还好一些,半封闭的塔池就更没法进人了,但整个系统还需要定期清理才能继续运行。所以,个人不推荐这么搞,后续其他成本和风险都上来了。相对于水的成本来说,我觉得还是安全的生产环境更为重要。至于怎么选择,还需要你们领导裁决。
工作环境的实现主体是人,所以,工作环境等等都要在人的承受范围之内。

作者: woliaibo    时间: 2018-5-16 10:17
电导率很高了。。。。
作者: ww66899    时间: 2018-5-23 16:24
这个系统可能在环保上要求不能排水,只要停止加药,余氯很快会正常,铁也会正常。铁和浊度是有点冲突。在环保的要求下,倒逼企业改为物理法循环水处理,而且成本更低。静电法水处理是趋势。
作者: shingjiang    时间: 2018-5-24 14:48
本帖最后由 shingjiang 于 2018-6-11 10:40 编辑
ww66899 发表于 2018-5-23 16:24
这个系统可能在环保上要求不能排水,只要停止加药,余氯很快会正常,铁也会正常。铁和浊度是有点冲突。在环 ...

就这个数值控制范围我觉得给出控制指标的人是极度不负责任。
首先Ca控制指标是300000,姑且认为是mg/L(以1/2CaCO[sub]3[/sub]计量),折算成钙就是240000mg/L,也就是说单单钙离子的溶解度是24%(姑且认为循环水的密度是1g/mL),在这种情况下还谈什么循环水处理?请问,24%的钙,有什么盐不沉淀,估计也就除了氯化钙和硝酸钙等盐了吧?给出测定钙离子的其中一个数值是50000,也就是说大约4%的钙。而且碱度是340-360mg/L,折算成mmol/L是7mmol/L左右;pH接近9,目前很难有强效的药剂能处理目前这种局面,就算是玩命的加硫酸也挡不住硫酸钙沉积,硫酸钙可是硬垢,想洗下来且难了,就目前的数据来分析,相当大一部分沉了,这个可就是大问题了。沉了多少?沉哪里了?这可是会要设备命的问题。
铁控制上限是1000mg/L,实际数值达到360-480mg/L,这么高的浓度都赶得上污水处理絮凝器的投加了,凝聚了之后是会沉降的。但是这是循环水系统,没有污水系统连续的排泥装置,怎么能保证系统不结垢、泥不沉积?系统还有无换热都很难说了吧?
估计以上问题指标制定者已经不考虑该问题了。循环水是为了转移或者说带走生产工艺系统多余的能量的,如果换热都保证不了就失去循环水该有的作用了,那还谈什么循环水处理?结垢、腐蚀及其菌藻等等问题就更没有存在的价值了。
以我目前的知识水平和见识理解不了。我觉得需要找出合理的处理方案。要不然就说明这个工厂的设置本身就没有存在的必要。既然循环水做到比污水处理还差,关停也是必然的。

作者: 心中有风    时间: 2018-6-10 22:47
这个水质挺好的了, 系统应该没有问题,前提是正常加药。
作者: 蓝叶爱学习    时间: 2018-6-11 10:11
钙标准和实际都那么高?什么情况,从没见过。
作者: jacke259    时间: 2018-6-11 10:40
除了置换,别无它法
作者: qq_藤上小冬瓜368368    时间: 2018-6-12 00:02
最主要的是对方只觉得 氯离子跟电导高。。。