海川化工论坛

标题: 关于故障安全型与逻辑表达的误区 [打印本页]

作者: 城墙西北角    时间: 2018-5-5 09:26
标题: 关于故障安全型与逻辑表达的误区
近期看了很多帖子,发现很多人把故障安全型设计和逻辑表达描述混为一谈,实在是谬误!

简单来说,
1、对于模拟检测元件,故障安全型一般指仪表自检测故障后输出的状态要倾向于安全状态。比如温变实现高联锁,那么温变故障后输出应倾向于联锁方向。(联锁是安全的),其它类似。

2、对于开关类检测元件,故障应是非励磁,不带电状态。旁路开关例外,正常断开,需要旁路时闭合。

3、对于物理线路,正常应是联通(闭合)的,故障应是断开的。

4、对于逻辑控制器,故障时输入输出都应是非励磁,断开的,无源的。


5、对于控制元件,故障时都应是非励磁,断开的,无源的;阀门或者开,或者关,就是处于工艺生产的安全位置。


6、对于逻辑设计,按照《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》第11.1.1的要求,应采用正逻辑。就是说变量描述的事件发生时,变量值为“真”。比如温度高联锁(假如TIHH1001>500度跳车),则在逻辑设计时当温度高于500度,TIHH1001=“TRUE”或者说是”1“!

作者: 外来人    时间: 2018-5-5 16:13
高见,看看。