海川化工论坛

标题: 图片里是今天拆下来的板换!运行温度100摄氏度,介质是经过气浮处理后的原液!请问有什么好的处理方法!从工艺角度和加药角度帮我分析一下 [打印本页]

作者: 18665615616    时间: 2018-4-28 12:21
标题: 图片里是今天拆下来的板换!运行温度100摄氏度,介质是经过气浮处理后的原液!请问有什么好的处理方法!从工艺角度和加药角度帮我分析一下
板换结垢问题
作者: 想飞的鱼er    时间: 2018-4-28 13:53
你这是什么工艺,用的是什么水,水质使怎么样的,目前的加药情况是什么样的要说清楚才好解决
作者: 求不强求    时间: 2018-4-28 15:02
结垢?还是粘泥?
作者: 18665615616    时间: 2018-4-28 18:02
求不强求 发表于 2018-04-28 15:02
结垢?还是粘泥?
不太清楚,今天用烧杯分别装清水和氢氧化钠放入后的颜色和变化!预处理短加了硫酸将Ph值降到了6
作者: 18665615616    时间: 2018-4-28 18:02
想飞的鱼er 发表于 2018-04-28 13:53
你这是什么工艺,用的是什么水,水质使怎么样的,目前的加药情况
生活污水
作者: 18665615616    时间: 2018-4-28 18:03
18665615616 发表于 2018-04-28 18:02
生活污水
预处理端加了硫酸
作者: 18665615616    时间: 2018-4-28 18:07
18665615616 发表于 2018-04-28 18:02
不太清楚,今天用烧杯分别装清水和氢氧化钠放入后的颜色和变化!
加氢氧化钠会有气泡,也就是气体出来!应该是氨吧,这样考虑有没有好的办法解决
作者: SC-天y飞仙    时间: 2018-5-2 20:08
这个都算是胶了吧,COD多少?
作者: 词剑双绝辛弃疾    时间: 2018-5-3 09:26
应该是升温后结垢了吧。常见的是钙镁离子之类的。可以分析一下垢的成分。
作者: 18523871760    时间: 2018-5-3 09:51
个人觉得可能是结垢和水质太差导致
作者: wx_杰辉292292    时间: 2018-5-5 00:34
这应该是结垢,控制水的PH在6.5-7左右,同时定期清理板换吧。
作者: 机械除焦    时间: 2018-5-5 20:29
可以在线除垢的,不用停车
作者: bxl025    时间: 2018-5-6 12:19
看上去有点像有机物受高温后形成的焦油和水垢的混合体,估计水的COD较高,如何解决及具体原因需了解详细情况才能判断,有需要可联系交流。
作者: njgygs    时间: 2018-5-10 15:16
这是水侧的嘛?
作者: 一头猪66    时间: 2018-6-2 14:05
都碳化了啊
作者: woliaibo    时间: 2018-6-4 11:58
钙镁离子结垢。。。~~
作者: nmgmzq    时间: 2018-6-4 17:09
什么水质进的气浮?图片上看,泥量相对较大,应该是有一定含量的COD。做一下垢样分析吧。看组成再考虑如何处理。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5