海川化工论坛
标题:
低温管线上的阀门安装规范
[打印本页]
作者:
huzhiwei
时间:
2018-4-26 16:02
标题:
低温管线上的阀门安装规范
石化炼油项目里遇到保冷管线的规范,上面写“低温液体管线,阀门不得安装在立管上,水平管道上的阀门阀杆应垂直向上或者在向上45度范围”,请问为什么?是因为阀门外露,易产生空气中水蒸气液化甚至有结晶冰块,腐蚀损坏阀门吗?
作者:
searivers
时间:
2018-4-27 14:17
应该是担心冷介质届时把阀杆提升组件冻住最终导致手轮或执行机构无法动作,仅供参考!
作者:
傲雪孤雾
时间:
2019-6-14 12:30
请问是哪本规范里面要求的?