海川化工论坛

标题: 关于火灾危险性定类的问题,懂的请进 [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2018-4-23 10:10
标题: 关于火灾危险性定类的问题,懂的请进
危险源(危险源为甲类)附近划分了防爆区域范围,普通厂房有一个房间在防爆区域内,那这个普通厂房的火灾危险性都要划为甲类吗??

作者: 守望者星星    时间: 2018-4-23 10:22
是的,你具体可以看看建规就明白
作者: zb030121eric    时间: 2018-4-23 11:09
守望者星星 发表于 2018-4-23 10:22
是的,你具体可以看看建规就明白

这个普通厂房都要定为甲类??? 具体是建规上的哪个条文啊,还请大侠指教下
作者: 守望者星星    时间: 2018-4-23 12:18
zb030121eric 发表于 2018-4-23 11:09
这个普通厂房都要定为甲类??? 具体是建规上的哪个条文啊,还请大侠指教下

建规3.12
作者: sdwfsgyykai    时间: 2018-4-23 14:27
肯定都要划分到防爆区域内的
作者: waaabc    时间: 2018-4-23 15:49
火灾危险等级和防爆等级是2个不同的概念,防爆区未必都归甲、乙类;
同样,甲、乙类未必就是防爆区。
楼主还是有必要好好读懂规范才行。
作者: zb030121eric    时间: 2018-4-23 15:54
waaabc 发表于 2018-4-23 15:49
火灾危险等级和防爆等级是2个不同的概念,防爆区未必都归甲、乙类;
同样,甲、乙类未必就是防爆区。
楼 ...

大侠,请问我这种情况该怎么定性呢??? 现在就是有一个房间在防爆区域内,且这个房间有门窗 ,望指教,建规说火灾危险性按大的类别确定,那是否意味着整个普通厂房要定位甲类吗??
作者: waaabc    时间: 2018-4-23 16:06
zb030121eric 发表于 2018-4-23 15:54
大侠,请问我这种情况该怎么定性呢??? 现在就是有一个房间在防爆区域内,且这个房间有门窗 ,望指教, ...

我不知道你们实际情况如何,一般甲类和普通厂家距离都有15米远了,只要不是有附加2区的,一般肯定挨不到的。

至于属不属于甲类,要看你这房间面积是否超过整个厂房的5%了,而且你这个房间要建防火墙跟其他房间隔开才行。

个人建议把这个房间面向防爆区的门窗去掉,换其他朝向就行。
作者: wangduyu    时间: 2018-4-26 01:55
防爆区划分,是为了让你明确防爆等级,电气仪表的选型,甲乙丙丁戊类,是根据生产过程的物料性质,和有没有在防爆区里没关系。污水处理站,戊类,但有一间房在防爆区内,该房间内电机、开关选型要考虑防爆要求。
作者: zb030121eric    时间: 2018-4-26 09:07
wangduyu 发表于 2018-4-26 01:55
防爆区划分,是为了让你明确防爆等级,电气仪表的选型,甲乙丙丁戊类,是根据生产过程的物料性质,和有没有 ...

那这个房间火灾危险性等级应该化为哪一类呢??
作者: wangduyu    时间: 2018-4-26 09:22
zb030121eric 发表于 2018-04-26 09:07
那这个房间火灾危险性等级应该化为哪一类呢??
对照建筑防火设计规范,看看这个房间里面都有什么介质,没有这些信息,大家猜不出来。
作者: zb030121eric    时间: 2018-4-26 14:25
wangduyu 发表于 2018-4-26 09:22
对照建筑防火设计规范,看看这个房间里面都有什么介质,没有这些信息,大家猜不出来。

这个房间是戊类的,没有易燃易爆品 ,就是常规的设备间
作者: shanli007    时间: 2018-4-27 17:23
zb030121eric 发表于 2018-4-26 14:25
这个房间是戊类的,没有易燃易爆品 ,就是常规的设备间

火灾危险性和爆炸区域是两个不太相干的概念。
作者: zb030121eric    时间: 2018-4-28 09:05
shanli007 发表于 2018-4-27 17:23
火灾危险性和爆炸区域是两个不太相干的概念。

那这个问题该怎么定性呢??
作者: zhangfei272    时间: 2018-4-28 16:50
房间的类别应该根据房间的用途性质及储存物质而定,在防爆区域内,房间内的电仪等就要按照防爆进行设计,相邻的房间不一定是甲类
作者: 小木鱼    时间: 2018-5-4 15:55
防火类别和防爆区域划分应该是两个不同的概念,你这个设备间如果没有甲乙类的物料,是不会被划到防火类别甲类的,但是由于处在防爆区域内,要求你的所有用电设备都要采取防爆的,举个例子,甲类厂房里经常会划分单独非防爆区,但厂方整体依然属于甲类,只不过这个非防爆区的电器不需要考虑防爆了