标题: 因放线失误,电阻放的电偶线,如何消除这个固定的电阻值
补偿导线接热电阻,多出90多欧,什么原因
作者: sayhalo    时间: 2018-4-21 10:27
你都知道放错线了,放错了继续用?
作者: jlszhoujidai    时间: 2018-4-21 11:54
线用错了,必须重新更换....
作者: 1111111    时间: 2018-4-21 12:52
对三线热电阻来说,线电阻是9欧,还是91欧,对测温值的影响,不是很大,
对0℃而言,线电阻91欧,大致会造成测值偏低0.2℃以内吧
对200℃而言,线电阻91欧,大致会造成测值偏低5℃以内吧


作者: sdjzn    时间: 2018-4-21 13:09
三线制的问题不是很大,不过建议还是换了吧
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-4-21 19:43
消除电阻可以在DCS实现,但是这个线阻不线性,关键是不能使用换一个吧
作者: fm655733    时间: 2018-4-21 21:36
换线
作者: nmgsbl    时间: 2018-4-21 23:55
sayhalo 发表于 2018-04-21 10:27
你都知道放错线了,放错了继续用?
历史遗留问题
作者: nmgsbl    时间: 2018-4-21 23:55
1111111 发表于 2018-04-21 12:52
对三线热电阻来说,线电阻是9欧,还是91欧,对测温值的影响,
我用旁边的变送器线替换了一下
作者: 城墙西北角    时间: 2018-4-22 08:52
线路电阻91欧?即使是补偿导线也不应该这么大,建议还是检查一下线路吧。

上面说的三线制显然不靠谱!既然用的是补偿导线,只能是两线制。
作者: zxg.wylton    时间: 2018-4-22 11:13
关键还不是线路电阻,自身还有热电势,这个怎么补偿?
作者: 673799586    时间: 2018-4-23 06:38
把温度点换成对应热电偶
作者: bruceli2599    时间: 2018-4-23 11:48
貌似只能换线
作者: xxkhc    时间: 2018-4-23 13:48
补偿导线的电阻有91欧,这线有多长?
作者: nmgsbl    时间: 2018-4-24 16:24
xxkhc 发表于 2018-4-23 13:48
补偿导线的电阻有91欧,这线有多长?

300米左右
作者: yjm6409    时间: 2018-4-24 22:29
热电阻是要3芯线的,热电偶补偿导线只有2芯。热电阻要消除线路电阻误差,只要使ab、bc、ac两两之间的阻值相等即可,可在第3芯串接一电阻,使导线两两之间电阻值相等。
作者: xuxiwu    时间: 2018-4-25 10:01
严谨严谨,换线,原则问题哈哈
作者: gyqg    时间: 2018-4-25 11:50
这个不用讨论,换正确的线。
作者: nmgsbl    时间: 2018-4-25 16:34
sayhalo 发表于 2018-4-21 10:27
你都知道放错线了,放错了继续用?

我是接盘侠
作者: 爱学习的小朋友    时间: 2018-4-25 21:53
换线吧
作者: cubel    时间: 2018-4-26 08:19
前端加变送器,4-20mA信号能不能传输过来?
作者: 爱神冰封    时间: 2018-4-27 08:09
电阻换成电偶
作者: 就差一丢丢    时间: 2018-4-27 09:01
热电阻你用补偿导线?我这仪表白干了?还是什么原因
作者: 未设置名字    时间: 2018-4-28 10:04
yjm6409 发表于 2018-4-24 22:29
热电阻是要3芯线的,热电偶补偿导线只有2芯。热电阻要消除线路电阻误差,只要使ab、bc、ac两两之间的阻值相 ...

放的电偶线,哪里去弄第三根线啊.......?
作者: dahes    时间: 2018-4-28 13:22
照片中的福禄克万用表不错
作者: yjm6409    时间: 2018-4-28 22:34
未设置名字 发表于 2018-04-28 10:04
放的电偶线,哪里去弄第三根线啊.......?
在机柜接线端子并一根线作为第三根C线,C线端子与卡件间再串一个电阻,使三根导线之间的阻值相等。
作者: nmgsbl    时间: 2018-4-29 08:39
yjm6409 发表于 2018-4-28 22:34
在机柜接线端子并一根线作为第三根C线,C线端子与卡件间再串一个电阻,使三根导线之间的阻值相等。

是的,但是补偿导线的线路电阻大,这个方法行不通,我用旁边的压力变送器的两芯线加屏蔽层成功替换,补偿导线用作压力变送器的信号线,显示正常,如有高手,请问线路电阻对电流信号影响大不?
作者: yjm6409    时间: 2018-4-29 11:28
nmgsbl 发表于 2018-04-29 08:39
是的,但是补偿导线的线路电阻大,这个方法行不通,我用旁边的压
只要三根导线两两之间短路阻值相等就不会影响测量精度。
作者: nmgsbl    时间: 2018-4-29 13:54
dahes 发表于 2018-04-28 13:22
照片中的福禄克万用表不错
还有海川标志呢,看到没
作者: wx_张孝海509509    时间: 2018-4-30 07:20
太土豪了!
作者: nmgsbl    时间: 2018-4-30 15:50
wx_张孝海509509 发表于 2018-04-30 07:20
太土豪了!
自己帖的
作者: 司空摘星    时间: 2018-4-30 19:52
yjm6409 发表于 2018-4-24 22:29
热电阻是要3芯线的,热电偶补偿导线只有2芯。热电阻要消除线路电阻误差,只要使ab、bc、ac两两之间的阻值相 ...

补偿导线,两线之间的材质是不一样的,不一样的材质下同样长同样规格怎会有相同的电阻?而且其温度—电阻变化梯度也不一样,同样的温差产生的电阻变化值是不同的,所以无法使用固定电阻来消除。

本人认为换传感器比换线方便也更有效,重新放线何不如把热电阻变成热电偶,热电阻在别的地方还能用,只需要在DCS控制柜内重新组态,或更改型号即可。
作者: 司空摘星    时间: 2018-4-30 19:55
cubel 发表于 2018-4-26 08:19
前端加变送器,4-20mA信号能不能传输过来?

加变送器也要重新放线,放电源线。
何不把热电阻变成热电偶,在控制柜侧修改温变模式。
作者: Yann    时间: 2018-5-1 09:01
不要换线了,多麻烦,现场RTD直接换TC。DCS那头改安全栅组态即可。