海川化工论坛
标题:
双法兰液位计高低压测装反
[打印本页]
作者:
岁月流逝
时间:
2018-4-14 23:15
标题:
双法兰液位计高低压测装反
本帖最后由 岁月流逝 于 2018-4-15 05:37 编辑
双法兰液位计高压侧装在了上面,低压侧装在了上面,我同样把上下限反过来可以吗
作者:
myface
时间:
2018-4-16 09:55
关键是变送器做了负迁移了吗?量程包含了这样测也不是不行。但换个接口也不是多难的事,规范点以后的人也好维护不是吗。
作者:
zhbst
时间:
2018-4-16 10:45
换一下吧,能费多少事啊,何必呢。
作者:
yangallen
时间:
2018-4-16 14:14
最好还是换一下位置
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2018-4-22 10:37
你把高低压都装在上面了哟,荡秋千用吧!据说有些品牌安反了的话,软件里可以调整一下,但是,调整后就没有精度可言了。大部分品牌都是不可以的。换一下吧
作者:
生活_NBYE
时间:
2018-4-23 08:27
进来看看 学习学习
作者:
石头_HOTO
时间:
2018-4-23 10:40
不可以,费点劲,换过来吧
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)