海川化工论坛(化海川流hcbbs)
标题:
压力管道
[打印本页]
作者:
物是人非;
时间:
2018-4-13 09:24
标题:
压力管道
本帖最后由 催化一粟 于 2018-4-13 10:02 编辑
我方进行火炬环保工程施工, 我方这边管道属于敞口管道,气体过来从火炬头燃烧喷放。 管道连接管廊的管道,我方属于放空管道,压力特别低,是否还需要办理审核手续
作者:
夏,微凉
时间:
2018-4-13 11:12
这种常压的不属于压力管道范畴吧
作者:
物是人非;
时间:
2018-4-13 11:14
夏,微凉 发表于 2018-4-13 11:12
这种常压的不属于压力管道范畴吧
你好, 设计图纸是GC2,但现场使用时,一直处于敞开状态,可想压力根本不高。 相关的告知也已经办理了。 不知道需不需要特检
作者:
xieyunlong
时间:
2018-4-13 16:42
放火炬总管微正压,操作压力低于0.1Mpa,不属于压力管道。但是安全阀前,设备放空切断阀前压力大,均划为压力管道、