电动紧急切断阀发生火灾断电怎么关闭嘛
现在油库、化工储罐很多安装电动型紧急切断阀,如电动闸阀作为紧急切断阀, 那如果油库、化工场所发生火灾的情况下。电线烧毁了靠什么来关闭嘛,(发生火灾人无法现场关闭下)。发生火灾情况下,线路也是最快烧坏了,断电。

作者: tiandiyixian    时间: 2018-4-11 19:36
电动阀断电时,默认保持断点之前的状态。事故状态一般考虑的是断电状态,或是联锁状态,而不是考虑线缆烧坏状态,如果要是考虑这些的话,那就用FC气动阀,并且使用防火罩。
作者: shiwendong    时间: 2018-4-11 19:43
tiandiyixian 发表于 2018-4-11 19:36
电动阀断电时,默认保持断点之前的状态。事故状态一般考虑的是断电状态,或是联锁状态,而不是考虑线缆烧坏 ...

电动紧急切断阀发生火灾第一时间断电的怎么关闭,紧急切断阀(电动闸阀是常开型)
作者: tiandiyixian    时间: 2018-4-11 19:48
shiwendong 发表于 2018-4-11 19:43
电动紧急切断阀发生火灾第一时间断电的怎么关闭,

如果断电之前是打开的,没有办法关闭。要解决这个问题,有两个办法,一是使用过UPS供电;二是使用气动阀。紧急切断阀选用电动的,本身就有隐患:电动阀动作慢与电动阀没有故障状态。想要使用电动切断阀一般的是储罐物料不是很危险,而且供电比较稳定。
作者: myx_aizhu    时间: 2018-4-16 16:56
一般都有备用电源吧(ups),要不就改气动阀。
作者: tianya3047    时间: 2018-4-21 20:23
电动阀如果动力线路烧毁,电机是不能动作的,只能保持以前的状态。
作者: 零零零    时间: 2018-4-23 13:30
这与选的电动闸阀是故障关还是故障开有关系。
作者: dapao135    时间: 2018-4-27 23:35
请看:紧急切断系统电气设备、电缆的防火要求

中石化建(2011)518液化烃球罐紧急切断阀选型设计规范
4.7.11电动执行机构及其附件应有防火措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL1709标准(结构钢防护材料的快速升温燃烧试验的安全要求)。

SH/T 3038-2017 石油化工装置电力设计规范
8.1.5 在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施耐火保护或选用具有耐火性的电缆:(标记:耐火电缆-NH 阻燃电缆-ZR)
  a)消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源、UPS电源和UPS配电回路等重要回路;
  c)油罐区等易燃场所、其他重要公共建筑设施等需要有耐火要求的回路。

GB 50016-2014 建筑设计防火规范
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施(条文说明:外涂防火涂料);当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;(强条)