海川化工论坛

标题: 加氢裂化原料泵停连不连锁灭炉呢 [打印本页]

作者: 世纪大轰炸    时间: 2018-4-7 19:45
标题: 加氢裂化原料泵停连不连锁灭炉呢
为什么我们装置没有连锁,在学习的这套有
作者: 沉默的羔羊_QOQW    时间: 2018-4-7 20:16
我们装置有连锁灭炉。灭炉的主要意义是在反应系统中断进料后停止向反应器内输送热量。如果此时循环氢继续在循环的话不停炉循环氢会将热量带进反应器,有可能导致飞温。此外由于油料和氢气的吸热能力不同,如果不停炉可能会导致炉管温度超高、干烧、破坏其强度等后果。
作者: bay八一    时间: 2018-4-8 06:52
应该连锁灭炉,若是不连锁灭炉,加氢进料泵停机,首先会导致炉管有结焦的迹象,其次会使反应器入口温度迅速上涨,导致床层温度上涨,严重的可能会“飞温”,对催化剂的长时间使用有影响。
作者: 两百斤的李剩余    时间: 2018-4-8 08:21
要停炉的,反应器入口温度是要考炉子降温的,这就是为什么反应炉出入口温差要大于20或25度,就是为了可能有足够的降温效果。要是不带联锁,人为去调小燃料气可能没有联锁那么及时。至于前面有师傅说炉管干烧,如果是炉后混氢应该不用特别担心。
作者: 世纪大轰炸    时间: 2018-4-8 23:31
冷氢打不下来吗?再重新点炉多麻烦,如果原料泵能很快启动的话
作者: 水中游10    时间: 2018-4-9 18:50
从安全考虑是要连锁的要连锁的,现在新建的装置的要连锁的!
作者: gh455679885    时间: 2018-4-9 20:18
SIS联锁是必须要有的,可以咨询一下设计院。
作者: wx_飞跃479479    时间: 2018-4-12 11:12
炉子要灭,防止干烧;联锁关闭泵出口切断阀,防止发生九江石化事故
作者: thlby    时间: 2018-4-12 15:48
世纪大轰炸 发表于 2018-4-8 23:31
冷氢打不下来吗?再重新点炉多麻烦,如果原料泵能很快启动的话

怎么会很麻烦呢,联锁停炉是主火嘴,长明灯还是很正常的,恢复也很快
作者: 小李子_EWXK    时间: 2018-4-15 20:07
我们加氢精制的原料泵停会触发停炉联锁。如果不停炉,可能导致反应器飞温,导致催化剂失活。
作者: cyzk009    时间: 2018-4-18 02:29
我们在生产过程中碰到过很多次了主火嘴电动阀关,但不影响长明灯!!