海川化工论坛

标题: 热电偶 [打印本页]

作者: 蛋蛋_ODKZ    时间: 2018-4-4 23:33
标题: 热电偶
有一个K型热电偶万用表测量0.5mv   DCS实际显示43度,DCS组态没有看到温度补偿。有谁了解这个补偿温度到底是在哪里补偿的。这个热偶带温变,信号类型是FF的

作者: hjjhking    时间: 2018-4-5 00:02
在DCS中设置补偿啊
作者: jlszhoujidai    时间: 2018-4-5 09:44
热电偶温度补偿,是补偿热电偶的冷端不在零度时带来的误差,而热电偶的冷端接入温变,个人认为冷端补偿在温变上.....
作者: 蛋蛋_ODKZ    时间: 2018-4-5 23:27
那我把测温元件的线拆了,DCS应该就是显示温变的温度吧。我明天试试看。