海川化工论坛

标题: 安全阀什么情况下不需要副线? [打印本页]

作者: 潇洒大帝    时间: 2018-3-31 10:29
标题: 安全阀什么情况下不需要副线?
在一张PID图上看到一个安全阀只有前阀,而且我记得以前问过别人,记得好像说过这种情况确实不需要副线啥的。。结果我忘了,,

作者: 惊梦_TRMD    时间: 2018-3-31 13:36
我见过很多安全阀都是有旁路的,安全阀在什么样的情况下需要设置旁路呢?
作者: 潇洒大帝    时间: 2018-3-31 17:56
某些设备上连接安全阀直接放空,可以不要副线,不要前后阀。但是前后阀之间的导淋设计有没有什么标准规范啥的????
作者: 南笛_BVXD    时间: 2018-4-2 12:20
一般在安全阀失灵的情况下不会造成超压导致事故发生的地方可以不设副线(即旁通阀),否则在紧急情况下要使用旁通阀泄压放空。此外,安全阀需要定期校验,对一些连续运行的设备也应满足类似的操作要求。
作者: lanxueyouhun    时间: 2018-4-2 16:01
紧急情况下最好躲得远远的,此时旁通阀是用不上的,除非人正好在旁边。
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-4-2 16:11
HGT-20570.2-1995安全阀的设置和选用13.0.1安全阀出入口一般不设切断阀,如必须设置,则必须处于铅封开启状态。安全阀正常是出入口都不设置阀门的,除非工艺有检修等特殊要求,才会设置阀门,但必须铅封开启,副线阀正常都不会设置,但当例如氢气储罐或者其他要求需要加放空管线的设备,一般设计为了节约成本,会在直接在安全阀增加副线,作为放空使用,但放空管线必须设置双阀并铅封关闭,详细的设计你可以参照下面的国标,希望对你有所帮助HGT-20570.2-1995
作者: 大万    时间: 2018-4-2 20:04
水、氮气、仪表风、空气、蒸汽的安全阀一般都不用副线,只需一个前手阀即可。
但是前提是安全阀的排放位置处于安全的地方。

作者: mgjrr    时间: 2018-4-2 21:48
副线阀开停工时排气泄压用的。可燃介质设备通常这样设置。
作者: gaoabi    时间: 2018-4-3 16:42
直接放大气的不危险介质可以不设置副线,安全阀后的手阀也不要。