标题: 液体浓度的在线检测可以和进料流量形成定值控制么
配制罐上的浓度在线检测仪可以和进水流量形成定值控制么?这样能连上么?
作者: chensf123 时间: 2018-3-26 19:36
理论上可行,但实现起来控制效果可能不理想或无法实施。因为浓度分析仪从采样至得出测量结果时间较长,而流量控制时间常数很短。当浓度变化被测出时其实已经滞后,再行调节或已经变化较大。而调节通道时间常数小当流量改变时需要分析仪再次检出,已经产生时滞。所以常规调节方案不会有很好的控制效果。
作者: cnlink 时间: 2019-5-19 23:45
在线拉曼检测时间很短,5-10秒就可以得到数据了
作者: 关不上的窗_KEIQ 时间: 2019-5-20 08:14
谢谢 明白了