标题: 双变送器扩大测量范围,是否可以理解为一个变送器会一直在超量程范围工作 [打印本页]

作者: nidesb    时间: 2018-3-23 15:18
标题: 双变送器扩大测量范围,是否可以理解为一个变送器会一直在超量程范围工作
双变送器扩大测量范围,是否可以理解为一个变送器会一直在超量程范围工作,大家讨论一下

作者: 石头_HOTO    时间: 2018-3-23 16:51
不是的,只要在变送器的额定量程内,是不存在超量程工作的
作者: 1111111    时间: 2018-3-23 17:16
“双变送器”,是啥意思?

猪哥哥代表海友说: 不 明  白


作者: batawfn    时间: 2018-3-23 17:23
1.必须在变送器传感器的量程内, 2.必须在厂家校准的量程内,要不然,扩大量程是没用的,
作者: nidesb    时间: 2018-3-26 17:08
batawfn 发表于 2018-3-23 17:23
1.必须在变送器传感器的量程内, 2.必须在厂家校准的量程内,要不然,扩大量程是没用的,

正常工况下操作量程都会比小量程范围变送器的最大量程大,在大量程变送器的正常范围内;这样的话小量程变送器就一直在超量程了
作者: Perfey    时间: 2018-3-27 08:50
就这个问题我也要求教一下,如果变送器一直处于超量程状态是不是会损坏?
作者: myface    时间: 2018-3-27 10:55
nidesb 发表于 2018-3-26 17:08
正常工况下操作量程都会比小量程范围变送器的最大量程大,在大量程变送器的正常范围内;这样的话小量程变 ...

我可以说这样是选型不当吗
话说这样做的目的是?量程大的变送器精度不够测太小的值??
作者: myface    时间: 2018-3-27 11:06
Perfey 发表于 2018-3-27 08:50
就这个问题我也要求教一下,如果变送器一直处于超量程状态是不是会损坏?

看实际变送器的选型了,比如0-1Mpa的变送器,实际调的量程是0-0.1MPa,超过一些不太要紧,变送器不会坏,即使超过1MPa了也还有个过压限制,正常应该在10倍以上吧。但是对于输出端来说可能有隐患了,变送器的输出应该一直是20mA以上了,要看接收端的模块接受范围有没超。虽然模块一般也不至于烧掉,但是如果模块判断信号不正常有可能也会造成隐患,尤其是这个测点刚好是参与某些联锁逻辑的时候。
作者: 1111111    时间: 2018-3-27 13:30
本帖最后由 1111111 于 2018-3-27 13:33 编辑


这个小世界,没有啥的“双变送器”呀?


这个小世界呀,有二球,二求还不老少了呢,可多喽。
二球才过压过载用仪器扯蛋呢。





作者: nidesb    时间: 2018-3-27 16:31
myface 发表于 2018-3-27 11:06
看实际变送器的选型了,比如0-1Mpa的变送器,实际调的量程是0-0.1MPa,超过一些不太要紧,变送器不会坏, ...

对于接收端的模块来说,小量程有小量程仪表对应的模块,大量程有大量程仪表对应的模块,在不同的工况下,会自动选择,在现场观测的话,小量程仪表应该一直是在满量程状态。欢迎继续讨论
作者: yjm6409    时间: 2018-3-27 17:25
没有这种用法,不符合规范。
作者: Perfey    时间: 2018-3-28 09:53
我听说过一个节流件用两个变送器的情况,为的是扩大测量范围。
现在就是有些疑问,在两个变送器的情况下在高差压信号测量的时候,肯定低差压的变送器会处于超量程的情况,那么这个时候低量程的变送器测量元件会不会受到损害,导致在本身的量程范围内精度降低。
我想在变送器超量程的时候电流应该不会过载吧,一般变送器在超量程之后应该不会再有更高的电流输出,在仪表上显示为超量程。
电路这一块我不懂,我想电路自身是不是应该有相应的保护,过载的情况是因为电压超出了24V。
电路的设计我听说在增加一个模块的时候都要考虑保证有20mA,不然在满量程的时候信号就输出不了。另外设计的时候考虑的应该是比24V更低的电压情况下也要有20mA的电流输出。
双变送器应该像楼上说的那样,不符合规范,现在想搞明白这样用到底能不能实现更宽的流量测量,低差压变送器会不会受到影响。
作者: Perfey    时间: 2018-3-28 09:54
1111111 发表于 2018-3-27 13:30
这个小世界,没有啥的“双变送器”呀?

这个小世界呀,有二球,二求还不老少了呢,可多喽。

大神,想请教一下差压变送器长期处于超量程会有什么影响?
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2018-3-28 13:53
你所说的超量程,只是说,测量的差压值超出了量程范围。比如说量程(0~20)kPa的仪表,指的是,差压上限为20千帕,量程范围内正常输出电流值,超出了会输出报警电流值。但是变送器,有可能高压侧受压100千帕,低压侧受压70千帕,这样的话,差压为30千帕,电流输出会超量程。实际变送器高低压侧单侧受压也许并没有超压力极限。
作者: myface    时间: 2018-3-28 14:36
nidesb 发表于 2018-3-27 16:31
对于接收端的模块来说,小量程有小量程仪表对应的模块,大量程有大量程仪表对应的模块,在不同的工况下, ...

上面说的只是仪表不会坏而已,但按仪表选用来说,实际信号不要超超过量程的60%为好。
作者: 1111111    时间: 2018-3-28 15:46
Perfey 发表于 2018-3-28 09:54
大神,想请教一下差压变送器长期处于超量程会有什么影响?

长期超量程,
一是感压元件敏感部位的振荡量会严重增大,这样原始输出信号的跳量变大,稳定性变差,测量精度变坏,
二是感压元件敏感部位的扰度会超限偏大,这样材料容易疲劳,理论上来说,传感器的工作寿命,会削减,

三呀,近年来,由于技术的进步,有些测压计,号称有1000倍抗过载能力呢。。。但仪器耐受高过压而不破碎损坏,和仪器过压后计量性能完好如初,是两个概念哈。。。有些傻孩子吧,脑子里概念不清醒,喜欢意淫想当然 。。。总而言之,过量程用表,是错的,是必然会付出精度代价和寿命代价的 。。。



作者: 1111111    时间: 2018-3-28 15:49
Perfey 发表于 2018-3-28 09:53
我听说过一个节流件用两个变送器的情况,为的是扩大测量范围。
现在就是有些疑问,在两个变送器的情况下在 ...

超量程时,
虽然传感器的原始输出信号是近似线性变大的,但原始信号对变送器的电流输出信号的影响量,是受限的
智能表,一般是22mA左右,电流信号就截止保护了,
模拟表,一般是28mA左右,电流信号就截止保护了,
就是说,
过压过得过分喽,那么仪器的示值和信号,就识别不了喽,这时候若是谈测量误差呢,那误差就大成屁喽



作者: Perfey    时间: 2018-3-28 15:59
1111111 发表于 2018-3-28 15:46
长期超量程,
一是感压元件敏感部位的振荡量会严重增大,这样原始输出信号的跳量变大,稳定性变差,测量 ...

学习了!经过您这么透彻一讲,受益颇深!
作者: 1111111    时间: 2018-3-28 16:01
本帖最后由 1111111 于 2018-3-29 11:41 编辑
Perfey 发表于 2018-3-28 09:53
我听说过一个节流件用两个变送器的情况,为的是扩大测量范围。
现在就是有些疑问,在两个变送器的情况下在 ...

一个节流件用两个变送器”—— 哎呀,原来“双变送器”,是这么回事呀
呵呵,
这事怕也是个,楞人使了个笨招吧 —— 也许他们是不晓得,早在16年前,就有了读数精度的差压计,可用也。
读数精度,也叫测值精度,也叫示数精度,
比如,
测40kPa时,测量精度是40kPa的0.1%,
测4kPa时,测量精度是4kPa的0.1%



用两个变送器这号人吧,
如果他没有在小量程那块表的两根取压管上,加装高密封性的电控截止阀的话,那在哥眼里,他是个顾头不顾腚的二货瓜屁
哥不欣赏这号胡球曰弄的人,
哥不会表扬他




作者: 石头_HOTO    时间: 2018-3-29 10:55
这个要看压力变送器铭牌上的额定压力,这个不超,就不存在超量程工作