海川化工论坛
标题:
关于triconex系统如何防止DO触点粘结?
[打印本页]
作者:
danncy
时间:
2018-3-14 13:47
标题:
关于triconex系统如何防止DO触点粘结?
在查看triconex系统的使用说明书时,突然发现一个问题,这应该也是一个普遍的问题,就是SIS系统的DO输出回路采用“故障安全型”即正常得电,联锁失电是能检测到线路断开的隐患,但同时它又不可避免的带来了另一个问题,就是输出继电器长时间得电,万一它的触电粘结了,到了该动作分开时分不开了,该怎么办?triconex系统有没有有没有类似的这样的诊断功能可以诊断输出触点是否粘结?谢谢了!
作者:
budaoweng123
时间:
2018-3-14 13:59
你中间都加继电器了,就不关TRICON啥事情了。
为了避免你说的这种情况,就要使用经过SIL认证的安全继电器。
作者:
ssln123
时间:
2018-3-14 16:33
除了使用质量好的继电器,还有一个办法那就是有机会的时候多试试联锁动作的情况。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)