海川化工论坛

标题: 安监总管三2014 68号文件罐区液位 [打印本页]

作者: shanxudansxd    时间: 2018-3-14 10:27
标题: 安监总管三2014 68号文件罐区液位
储罐高低液位报警,超高液位自动联锁关闭进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送。这个超高液位为什么一定要加一个进料阀门,不能直接停进料泵吗?
作者: 小小化工工程师    时间: 2018-3-14 11:26
必须加进料紧急切断阀。进料泵停了,有时候进料罐会加压,即使泵停了,物料依然会压过来。
作者: shanxudansxd    时间: 2018-3-14 11:49
小小化工工程师 发表于 2018-03-14 11:26
必须加进料紧急切断阀。进料泵停了,有时候进料罐会加压,即使泵
那进料阀是装在进料泵后面,储罐进料口这边?然后超液位自动关闭阀门停止进料泵?
作者: 小小化工工程师    时间: 2018-3-14 16:54
shanxudansxd 发表于 2018-3-14 11:49
那进料阀是装在进料泵后面,储罐进料口这边?然后超液位自动关闭阀门停止进料泵?

对,就装在储罐进口这里了。
作者: zdl1966    时间: 2018-3-14 18:34
就要看进料源高度与储罐液位高度了,进料源高度高于储罐液位高度,泵就是停了,仍然可以通过叶轮进入储罐。
作者: shanxudansxd    时间: 2018-3-15 08:15
zdl1966 发表于 2018-03-14 18:34
就要看进料源高度与储罐液位高度了,进料源高度高于储罐液位高度
进料源比储罐低的
作者: 阿明2000    时间: 2018-3-15 08:54
这个阀门还有一个用处,就是在出现其他意外的情况下座位紧急切断阀阀门,二不仅仅是高高液位连锁阀门。