海川化工论坛

标题: 工业管道保温计量计价问题 [打印本页]

作者: ryao1987    时间: 2018-3-12 12:54
标题: 工业管道保温计量计价问题
各位版友,知道大家都是技术大牛,这个贴需要咨询一个计价问题:工业管道保温计算时,管道保温按管道延长米计算了工程量,管道弯头也按计算公式*弯头个数计算了保温,我认为按道理是这样计算(之前工程一直这样计算也没有争议)。但现在审计说:既然管道按延长米计算了工程量,那么就包括了弯头,如果说弯头保温比管道保温工作量大,那么也可以单独计算弯头保温,但要扣除管道延长米中弯头的长度。 由于本次工程弯头保温这块工程量确实不少,请各位老师能否给个保温方面的计量依据,好让我说服审计。谢谢。

作者: searivers    时间: 2018-3-12 21:06
行业内正常都是按照你说的“管道保温按管道延长米计算了工程量,管道弯头再按计算公式*弯头个数计算了保温”这样来统计工程量的,这样的话,施工结束后双方以实际工程量结算时,只要拿卷尺直接丈量相应管道长度,同时统计弯头的数目后乘以合同约定的单价结算就好了,如果以你们审计说的“扣除管道延长米中弯头的长度”,其实也是可以的,只是在询价时要告知施工队询价文件中工程量的管道直段长度是扣除管道延长米中弯头长度的,这样施工队报价时单价自然会核算的比不扣除的要高点,还有这样的话,施工结束后丈量结算时会比较麻烦,丈量管道长度后还要查管件标准扣除弯头长度,如果弯头规格多就更麻烦,届时双方很容易就扣除的多少产生分歧,希望对你有帮助。
作者: ryao1987    时间: 2018-3-13 21:31
AZHPB 发表于 2018-3-12 21:06
行业内正常都是按照你说的“管道保温按管道延长米计算了工程量,管道弯头再按计算公式*弯头个数计算了保温 ...

谢谢,确实所有结算的争议都是由于前期工作不够完善造成的!
作者: 张琰    时间: 2018-9-8 09:04
既然管道保温按照延长米计算了,还单独加了弯头的量,这样不就重复计算了么