一直在奔跑 发表于 2018-3-5 14:00
对开孔干涉的焊缝两端进行无损检测
尽量通过排版图的布置,躲开这些焊缝
林亮亮 发表于 2018-3-6 08:32
该开到焊缝上就开,按规定进行无损检测。
fzujunru 发表于 2018-3-5 22:43
罐壁罐顶的受力情况不一样,罐顶考虑较多的是外压稳定性,对罐壁上开孔的要求要严于罐顶。
zdl1966 发表于 2018-3-5 18:00
最好是避开,关键是开孔大小。
brosmallv 发表于 2018-3-6 17:15
开孔很小,是用来装液位计导波管的。
brosmallv 发表于 2018-3-6 17:13
孔不在焊缝上,开孔后的加强圈会覆盖到焊缝一部分
林亮亮 发表于 2018-3-8 08:15
按GB/T150.4第10.3.2 b)要求进行处理。
brosmallv 发表于 2018-3-5 17:19
储罐比较小,而且设计给的图纸将罐顶板又划分得较多块,罐上的孔也较多,所以根本满足不了开孔距离和焊缝 ...
林亮亮 发表于 2018-3-6 08:32
该开到焊缝上就开,按规定进行无损检测。
brosmallv 发表于 2018-3-6 17:13
孔不在焊缝上,开孔后的加强圈会覆盖到焊缝一部分
brosmallv 发表于 2018-3-8 10:33
可是该罐不属于压力容器啊,也必须按这个要求来吗??罐顶做射线检测太麻烦了。
林亮亮 发表于 2018-3-9 08:07
看归哪个标准,按标准进行。
brosmallv 发表于 2018-3-9 08:14
GB50128,里面并没有提到罐顶该类焊缝是否必须做RT
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |