海川化工论坛

标题: 循环流化床锅炉省煤器管弯头泄漏原因分析 [打印本页]

作者: hanyuanpei    时间: 2018-3-4 11:04
标题: 循环流化床锅炉省煤器管弯头泄漏原因分析
最近一年,3*45吨/小时循环流化床饱和蒸汽锅炉省煤器末级弯头处经常泄漏,泄漏时的锅炉炉水PH均较低,在6.5以下。请问是什么原因,与锅炉给水有关系吗,锅炉给水控制PH有时会低于7。最近一次将省煤器管由32*3更换为32*4,与管道内径变细有关系吗。
[groupid=480]经理讨论组[/groupid]
作者: fasiqi    时间: 2018-3-4 11:13
泄露形式是怎么样的?水侧腐蚀还是烟气侧腐蚀?我看主要问题是PH值,变径是经常会碰到的,不会直接导致你说的这种现象~
作者: didiHYOM    时间: 2018-3-4 14:00
锅炉水PH值太低了,
作者: zdl1966    时间: 2018-3-4 18:39
可能是长时间PH较低造成的。
作者: hanyuanpei    时间: 2018-3-9 08:25
fasiqi 发表于 2018-3-4 11:13
泄露形式是怎么样的?水侧腐蚀还是烟气侧腐蚀?我看主要问题是PH值,变径是经常会碰到的,不会直接导致你说 ...

是水侧腐蚀泄漏
作者: hanyuanpei    时间: 2018-3-9 08:29
zdl1966 发表于 2018-3-4 18:39
可能是长时间PH较低造成的。

锅炉上水采用脱盐水+90度热水。脱盐水如果不加氨水的话PH=6左右,主要是通过加氨水调节PH。与脱盐水有时没有及时加氨有关系吗。90度热水为蒸汽冷凝液,PH一般在8-9
作者: zdl1966    时间: 2018-3-9 18:14
hanyuanpei 发表于 2018-3-9 08:29
锅炉上水采用脱盐水+90度热水。脱盐水如果不加氨水的话PH=6左右,主要是通过加氨水调节PH。与脱盐水有时 ...

有关系。
作者: hanxichen    时间: 2018-3-11 11:03
不属于弯头变径问题,PH值显酸性,属于水管内壁腐蚀所致。
作者: hanyuanpei    时间: 2019-11-4 10:45
是我们除氧器有问题,锅炉氧含量比较高