标题: 请教关于玻璃板液位计读数问题 [打印本页]

作者: abrines    时间: 2018-2-12 16:33
标题: 请教关于玻璃板液位计读数问题
本帖最后由 abrines 于 2018-3-14 14:07 编辑


                               
登录/注册后可看大图

类似于这种玻璃板液位计读数怎么读?

作者: jujiangliu    时间: 2018-2-12 16:37
这要看液位零点和量程与玻璃板刻度的关系。
作者: abrines    时间: 2018-2-12 16:42
jujiangliu 发表于 2018-2-12 16:37
这要看液位零点和量程与玻璃板刻度的关系。

谢谢了 麻烦再问一下液位零点怎么确定 怎么看?
作者: 自动化_SMHZ    时间: 2018-2-12 17:15
玻璃板液位计有盲区的,零点应该是从下法兰的中心那边开始算得
作者: wangxinhua77020    时间: 2018-2-12 17:24
我们读数完全与显示相同,因为玻璃液位计读数为相对示数,读多少都无所渭,
作者: wangxinhua77020    时间: 2018-2-12 17:24
我们读数完全与显示相同,因为玻璃液位计读数为相对示数,读多少都无所渭,
作者: 自动化_SMHZ    时间: 2018-2-12 18:09
wangxinhua77020 发表于 2018-02-12 17:24
我们读数完全与显示相同,因为玻璃液位计读数为相对示数,读多少
那就没问题了呀
作者: 1111111    时间: 2018-2-12 18:38
1、小弟弟,你读数本没啥错的 。。。
2、你领导让+10厘米,估计是别的表的计量零点,比这个玻璃板的下取源口,低10厘米,即量程要按40厘米计算。

3、领导都是狗曰的,眼见狗年又要来喽,狗说啥就是啥白,狗说了算么。


   。