海川化工论坛

标题: eja差压变送器的问题 [打印本页]

作者: 13835527577    时间: 2018-2-3 10:52
标题: eja差压变送器的问题
eja差压变送器校零问题
我公司气提塔eja差压变送器校零,把正压侧,负压侧球阀关闭通大气后,查看变送器量程-14-0kpa,然后改成0-14kpa,校零后,然后又改回原来量程,并安装好,报错,然后开了手阀,满量程,报错,改回0-14正常使用

原来的量程下限-14到底是怎么算的,不是都应该0-14吗,真的头疼
作者: xxkhc    时间: 2018-2-3 14:59
原来-14-0kpa对应4-20MA,现在0-14kpa对应4-20MA,没有做负迁移。
作者: lt2791    时间: 2018-2-3 19:14
可能是变送器反装或负导压管有液体,仪表需要负迁移
作者: 匆匆的过客    时间: 2018-2-3 21:37
塔内压力是多少?测差压吗?回装时塔内被测参数实际是多少?
作者: 笨小孩_JMRJ    时间: 2018-2-4 09:02
看好是差压表还是绝压表
作者: 司空摘星    时间: 2018-2-4 11:49
正负压装反了?
或负引压管没充油。
不然怎会出来-14KPa—0的量程范围。
作者: cqdfwy    时间: 2018-2-5 11:51
      如何查看的变送器原来量程是-14-0kpa?手操器还是加压校验时看到的?
      个人认为,该变送器应是用于测量负引压管充油的液位测量,变送器原量程为0-14kpa,因为负引压管充油,对零位进行了14KPa的负迁移(所以才有了量程是-14-0kpa)来使用的。而这次操作可能造成了负引压管充的油漏失,没有补充到位,而强制将送器量程调为-14-0kpa,造成了变送器的错误显示。
作者: gaiyin47    时间: 2018-2-6 14:56
气提塔的压差表应该在塔内没有气体流动的情况下直接校零,不需要做其他任何操作。切记不要要尝试操作三阀组,防止负压侧甲醇凝液流失。

作者: gaiyin47    时间: 2018-2-6 14:59
不要尝试在运行时校零,因为你不清楚到底有多大差压,也不知道正负压侧凝液有多大压差。安心等停车后,在塔压差为0时再校零。