按照标准上说 N2主要用来置换,这个功能工厂风就能实现,是不是就不需要设置N2了? 如果置换、吹扫检修后对氧含量有要求,可以用固定吹扫线吹扫就行了。不太明白,N2和工厂风作用是不是重复了?
作者:
gwjjq
时间:
2018-1-29 15:43
置换一般不能有氧气的,工厂风有氧气,没法代。比如:燃气、油品管道等易燃易爆管线只能用N2,不能用工厂风。
作者:
718583438
时间:
2018-1-29 15:58
不能有工厂风代替氮气。工厂风含氧气,装置置换时不能使用,要用氮气。
作者:
tczxs
时间:
2018-1-29 16:13
氮气不能代替工厂风,工厂风也不能代替氮气
作者:
w1d3d55
时间:
2018-2-1 21:18
不能替代,用的地方不一样
作者:
tie008
时间:
2018-2-2 08:01
“如果置换、吹扫检修后对氧含量有要求,可以用固定吹扫线吹扫就行了。”~~好吧,请问:“固定吹扫线”里走得不是氮气还是什么?