海川化工论坛
标题:
UPS电源的输出是否需要并集
[打印本页]
作者:
tiandiyixian
时间:
2018-1-29 13:35
标题:
UPS电源的输出是否需要并集
现在的DCS系统及SIS系统都要求两路UPS输入及一路市电输入,两路UPS的输出是否需要使用并机卡,还是各自输出各自的。
作者:
Allen-80后
时间:
2018-1-29 14:52
UPS系统供电分开看,对于系统而言,本身内部都是双路供电,而且UPS还可提供电池供电,维持半小时,没有意义再把UPS在并联输出使用;对于单供电仪表,确实有提出UPS并联输出供电的,不过目前遇到的是切换的提法,从设备本身来说,就一个接电回路,接收这种切换有多大的意义,而且切换就会有时间,最快也要200ms吧,对于并联方案,如果来的是380的,不能并联吧,至少平衡后输出单项,并联卡没用过,可以讨论交流下。
作者:
budaoweng123
时间:
2018-1-30 08:30
如果并机卡出问题,那整个UPS就完蛋了。
以前在现场碰到过GE UPS的并机卡出问题,导致装置停车。
DCS大部分是双电源配置,正好各对应一路UPS。非双电源的,可以考虑STS静态切换开关。或者比如操作站有6个,这三个是UPS1供电,另外三个是UPS2供电。
作者:
dayaolyh
时间:
2021-3-12 09:40
一般而言,UPS输出和市电到DCS和SIS系统柜。这两种类型的柜子都有双电源切换装置。只需要把两路电源按规范和要求接线到柜子的电源端子上就行了。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)