海川化工论坛

标题: 自力式调节阀 负压 [打印本页]

作者: lable    时间: 2018-1-25 13:25
标题: 自力式调节阀 负压
各位海友,自力式压力调节阀阀后压力设定值为负压,市场上是否有这种产品?比如工艺要求阀门后面压力一旦达到-10mbarg就开阀,大于-10mbarg就关闭。

作者: jiutianyunhe    时间: 2018-1-25 14:37
一般负压控制都要求很精细的,自立式调节阀感觉有点粗放了,我们抽提装置上,直接用调节阀串级控制负压的