关于容器及反应器下方出入孔
如图如示,容器和反应器下方这个出入孔,近期有安全检查,专家提出这个孔需要加罩网。
想问下安全上有没有这个要求吗?什么标准或规范中有要求?谢谢


作者: w1d3d55    时间: 2018-1-25 18:18
防止野生动物进入吧,环保意识在加强
作者: zhu2005163    时间: 2018-1-25 20:40
没见这种说法。就是要设,也是首先修订设备制造标准。参考。
作者: 卢彦祥    时间: 2018-1-25 21:50
有专家说,防止可燃气的积聚,通风不好,需要将它罩起来,真是让人晕了,
作者: 防盗门    时间: 2018-1-26 05:26
里面是受限空间,通风不好,防止无知的人跑到里面休息。
作者: joe_woo    时间: 2018-1-26 08:43
我们这边也要求了,上铁丝网,然后还要贴受限空间的标志,防止冬天操作人员进去取暖休息
作者: 科迈小默    时间: 2018-1-26 11:26
不知道你这个容器具体是干什么用的,但应该已经构成了受限空间,需要挂牌,防止人员随意进入,如果可以最好加盲板,如果怕可燃气体积聚可以加防护网,那么进人的话就必须开票了,测气体浓度
作者: liang210048    时间: 2018-1-26 17:17
是裙座人孔。中石化内发生过事故,保洁人员把工具放在里面,在里面休息时,附近的氮气吹扫管线泄漏,造成人员窒息死亡。应作为受限空间看待。建议加警告标志,以及可拆卸的限制进入措施。
作者: 新手开破车    时间: 2018-1-30 15:58
不能把别人的违章行为,作为设备本身的隐患
作者: wangxinhua77020    时间: 2018-1-30 17:44
我们外部安全检查提出加受限空间,禁止入内的标识,说是这算受限空间,加个标识应可以理解和接受,加罩就有点难理解,那么现场开放的受限空间是否都加罩。
作者: wangxinhua77020    时间: 2018-1-30 17:44
我们外部安全检查提出加受限空间,禁止入内的标识,说是这算受限空间,加个标识应可以理解和接受,加罩就有点难理解,那么现场开放的受限空间是否都加罩。
作者: aiihc    时间: 2018-1-31 10:48
科迈小默 发表于 2018-1-26 11:26
不知道你这个容器具体是干什么用的,但应该已经构成了受限空间,需要挂牌,防止人员随意进入,如果可以最好 ...

一台加氢反应器,下面的孔是通风孔,算不上受限空间吧
作者: 科迈小默    时间: 2018-1-31 11:07
aiihc 发表于 2018-1-31 10:48
一台加氢反应器,下面的孔是通风孔,算不上受限空间吧

算,受限空间判定标准,空间足够大到人员进入,进出口受到限制,不是设计用来给员工进行长时间在内工作,加上有可能会有一定的危险,属于首先空间了