海川化工论坛
标题:
压差法计算风量是否适用于工艺风计算
[打印本页]
作者:
Mr_Kelen_FEGJ
时间:
2018-1-12 10:17
标题:
压差法计算风量是否适用于工艺风计算
压差法漏风量计算,能否适用于工艺风计算?
例如:干化机设备计算X风量可以带走水,压差法计算干化机漏风量Y作为工艺风量。压差法是否可行?还是取X和Y的最大值?
作者:
杨伟涛
时间:
2018-1-12 16:40
你说的漏风量压差是不是说干化机进口风压和干化机出口风压的压差。。。正常来说,通过工艺计算得到风的所有参数,然后依次来确定设备参数。如果你的所谓漏风量是这个意思的话,那你用这个漏风量算的风量应该和你工艺计算的风量一致的才对,否则要不就是设备参数计算错误,要不就是你通过压差核算的时候选择的设备压损错误。你要计算需要风量的话还是依据工艺计算的准确,因为实际设备内部压损很难计算或者估算的。