海川化工论坛
标题:
关于阀门仪表汽源压力的讨论
[打印本页]
作者:
lflsedin
时间:
2018-1-11 22:02
标题:
关于阀门仪表汽源压力的讨论
本帖最后由 lflsedin 于 2018-1-13 09:18 编辑
如题,由于阻力降的影响,实际运行中控制阀门气源的压力肯定不相同,设计这些阀门时是否有必要核算每个阀门的气源压力?对执行机构的设计有多大的意义?
作者:
tongtong_HHKQ
时间:
2018-1-12 08:29
对执行器的选型有很大的意义。执行器的选型相关参数不光有工艺介质前后压差等还有仪表气源压力,流量。比如气源压力低那么膜头就要大,管子小流量小那么是否需要增压器等都是需要核算的。
作者:
waneng
时间:
2018-1-12 08:54
支持楼上意见!
作者:
1111111
时间:
2018-1-12 09:14
"控制阀门汽源"?
带三点水的汽挖?!
我滴个乖,莫非是用高压蒸汽,去推动执行器的么?
好威武!
那估计是个巨大的阀呀,
估计这阀有几层楼高,安装得用几个吊车同时起吊外 ,
对不楼主?
。
。
作者:
LL(long)
时间:
2018-1-12 15:33
阀门的气源压力不需要考虑,因为一般压缩机出口压力都有0.7-0.8Mpa,就算再怎么阻力也不可能减少到0.3Mpa,而一般气动薄膜调节阀只需要0.3Mpa的压力就能驱动,气缸阀也只需要0.4-0.5Mpa就能驱动,除非是一些特殊阀门,而执行机构是需要考虑他的推力的。