标题: 控制系统突然崩溃 [打印本页]

作者: 安若素_HLGF    时间: 2018-1-10 14:42
标题: 控制系统突然崩溃
我们公司6000系统氧压机突然跳车,6000系统所有自动控制阀全由自动跳至手动,状态变黄,除了温度测点以外的所有其他压力、阻力、液位、流量等全部显示虚假值且恒定不变,请问可能是什么控制问题?应该怎样处理?
作者: wullen123    时间: 2018-1-10 15:32
第一时间去查看系统硬件和故障诊断状态,控制回路又自动跳到手动一般就是测量值坏值引起的。
作者: tiandiyixian    时间: 2018-1-10 18:17
检查检查配电柜的供电是否正常。
作者: ssln123    时间: 2018-1-11 11:39
供电电压不稳引起,请问楼主的供电是否接到UPS电源,不是的话要赶紧改。
作者: 安若素_HLGF    时间: 2018-1-11 15:15
更换了新的UPS电源,故障依然存在
作者: 安若素_HLGF    时间: 2018-1-11 15:17
测量值坏值会除了温度以外的所有测点同时都出现故障吗?我生产部的,现在仪控人员还在找故障原因
作者: 安若素_HLGF    时间: 2018-1-11 15:17
测量值坏值会除了温度以外的所有测点同时都出现故障吗?我生产部的,现在仪控人员还在找故障原因
作者: Ricky525    时间: 2018-1-11 15:48
你们公司6000系统是指南京科远NT6000还是哪个厂家的?压力、流量报故障,调节阀自动跳至手动属于正常现象。根据你的描述温度测点应该是不带温变的,压力、流量、液位应该是公共部分出问题了,有可能是供电有问题,是否是四线制仪表?如果描述的详细一点更便于判断问题。至于显示虚假值恒定不变应该DCS故障保持了。
作者: ssln123    时间: 2018-1-11 16:10
如果控制卡是冗余的,那么强制切换到备用卡试试。
作者: 阿发_GWTE    时间: 2018-1-11 20:28
检查CPU是否停机:停机原因:断电,CPU负载过高,CPU自身存在BUG
作者: 安若素_HLGF    时间: 2018-1-12 13:44
谢谢大家关心,在厂家人员协助下,问题已经解决了,硬件问题,接地不好,但是接地线是完好的
作者: 1111111    时间: 2018-1-12 14:30
安若素_HLGF 发表于 2018-1-12 13:44
谢谢大家关心,在厂家人员协助下,问题已经解决了,硬件问题,接地不好,但是接地线是完好的



硬件跟接地,有个屁关系呀 。。。厂家真会,糊弄人挖~~~~~~


作者: Fatter    时间: 2018-1-14 09:31
1111111 发表于 2018-1-12 14:30
硬件跟接地,有个屁关系呀 。。。厂家真会,糊弄人挖~~~~~~


1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等

接地不好,系统工作一般不稳定,小则局部卡点,大了就是整个系统的问题了.
作者: 1111111    时间: 2018-1-14 11:52
本帖最后由 1111111 于 2018-1-14 11:54 编辑
Fatter 发表于 2018-1-14 09:31
1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等

接地不 ...

弟弟你好!
1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧?

2、有谁家,把系统或者仪表供电电源的负端,做接地么?

3、好象电源,全都是浮地工作的吧?
   
4、就是说呀,一旦电源净化做的不到位呢,干扰会直接通过电网,
   从供电电源跑进去,影响系统和仪表正常工作挖——这叫打入敌人内部也这和接地不接地,一点关系都没有呀

5、楼主也说,他们接地线,是好的么。。。可见接地,也防护不了,更拯救不了,楼主系统崩溃呀。
   

 





作者: sfhbxx    时间: 2018-1-15 10:56
看楼主情况应该是电源出问题了,控制系统出问题的话热电阻信号也应该出问题的,不知道仪表给 出的最终原因是什么?还希望楼主来分享下。
作者: 清风海来    时间: 2018-1-15 15:00
该系统可判定为不成熟系统,硬件存在问题,软件也有漏洞。
不知是国内还是国外的,能否分享一下经验,毕竟是控制机组,安全等级应该很高,是否通过系统的安全评估?
作者: Allen-80后    时间: 2018-1-16 15:10
屏蔽接地做的不好,导致硬件信号干扰?稳定性下降?太牵强了,这种质量的硬件还是换了吧,机组不是闹着玩的,停一次,损失也不小。
作者: Fatter    时间: 2018-1-18 20:53
1111111 发表于 2018-1-14 11:52
弟弟你好!
1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧?

兄好:

1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧?
      屏蔽是系统地,放干扰。外壳是保护,接安全地
2、有谁家,把系统或者仪表供电电源的负端,做接地么?
     我见到的横河、TRICON、浙大等多个系统,他们的DC24V负都是接在系统地上的。只有霍尼的系统,要求浮空。
3、好象电源,全都是浮地工作的吧?
   回答同上。原来只有霍尼有浮空的提法,其他系统不提,但也是浮空,起码不会将24VDC负端接地。SM还带漏地监测器,检测回落对地问题。现在的大多的系统,包括西门的系统,在系统集成时,DC24V-连入系统地。
4、就是说呀,一旦电源净化做的不到位呢,干扰会直接通过电网,
   从供电电源跑进去,影响系统和仪表正常工作挖——这叫打入敌人内部也, ,这和接地不接地,一点关系都没有呀

现在系统大多有UPS,要么是1路UPS1路市电,要么是2路UPS,这就没有了干扰和断电的麻烦。

5、楼主也说,他们接地线,是好的么。。。可见接地,也防护不了,更拯救不了,楼主系统崩溃呀。

接地不好,会有干扰现象,会使系统自诊断出错,进而导致系统停掉。这是我的理解,有浅薄之处。和兄长一起学习。
作者: Allen-80后    时间: 2018-1-19 08:21
Fatter 发表于 2018-1-18 20:53
兄好:

1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧?

霍尼系统电源24V浮空,针对SIS系统而言,也就是现在常用的SM系统,主要是考虑信号逻辑的问题吧,它的DCS电源负端也是接地,以前的系统浮空接法比较多,现在多数都不浮空了。
作者: budaoweng123    时间: 2018-1-19 08:24
清风海来 发表于 2018-1-15 15:00
该系统可判定为不成熟系统,硬件存在问题,软件也有漏洞。
不知是国内还是国外的,能否分享一下经验,毕竟 ...

按楼主的描述应该是南京科远的 NT6000
作者: humker    时间: 2018-1-29 10:36
这个现象根据个人经验(非NT6000经验,只是普遍经验)
1.双控制器都为主控(所谓的抢主控权):这种情况是可能导致楼主出差的这种现象的,两个控制器都以为自己是主,去争夺主控制权,于是2个都做不了主,指令,数据都不正常。
可以查看下当时的alarm相关(和控制器有关系的)记录判断,如果是这种,让厂家出来解决,或者如果能判断是是哪个控制器先出的问题,就把那个换下来。拿个备用的换上。
2.网络/通讯 系统异常:电脑显示正常,只是值和PID运算的问题,之前有网友已经做过一些初步分析,PID自动退出运算是因为PV坏值后自动退出了PID,归根接地还是数据没有读取上来。那么应该就是控制系统的总线问题了。(查看相关总线模块,通讯模块,交换机)
3.UPS电源/控制器电池等相关问题:如果是UPS断电,那么得电后,起码值是能正常的(因为控制器里面会有之前存的组态,正常情况下是可以正常回复的,无非就是要重新恢复工况),现在来看要么就是控制器电池没电(假设需要电池功能保持组态逻辑的情况)+供电系统闪断
基本上没其他的了