海川化工论坛

标题: PID调节在煤气生产中的应用 [打印本页]

作者: wudixiake    时间: 2018-1-10 05:16
标题: PID调节在煤气生产中的应用
        我们公司在煤气生产过程中流量波动较大,不知使用POD调节能否稳定运行。希望有经验的前辈给于指点。
        我公司采用的是两段煤气发生炉。我的想法是鼓风机根据空气总管压力通过改变鼓风机频
率自动调节,煤气排送机根据低压总管压力自动调节鼓风机频率。此想法能否满足煤气生产稳定运行?希望大家能够提供宝贵的意见!谢谢!
作者: ssln123    时间: 2018-1-10 08:04
如果工艺本身流量波动就大,仪表自控并不能解决。
作者: huio1983    时间: 2018-1-10 08:27
ssln123 发表于 2018-01-10 08:04
如果工艺本身流量波动就大,仪表自控并不能解决。
直接是风机后的压力测量来控制,基本不会,波动是下游使用造成的。单回路控制没问题,不知道这两段间有联系没有,不然会相互影响
作者: pzhmotor    时间: 2018-1-18 16:23
从工艺上我认为是可行的。
我们使用的济南黄台的单段炉就是这样设计的(单段炉是会被限期淘汰的),根据低压总管压力使用了PID调节器自动调节鼓风机变频器频率。
问题是从做联动试车开始(有厂家人员参与调试)就没有真正投入过使用。我感觉是参数的比例参数的调整出现了问题,一投就会自动增加频率,把出口盘阀突破。
更严重的是即使没有投用,也因为岗位操作时会误动作按下“自动”按钮,多次造成盘阀水封突破,低压不够,转窑熄火。最后只得把按钮“取了”。

如果楼主对PID调节有信心,对压力传感器检测点的可靠性有信心(若取样管堵塞了,会出现事故的)可以试一下。

作者: wudixiake    时间: 2018-1-20 14:38
pzhmotor 发表于 2018-01-18 16:23
从工艺上我认为是可行的。<br />我们使用的济南黄台的单段
非常感谢你的评论,我们现在用的两段炉,透气性没有单段炉好。我们用的DCS控制系统,一直没有投入自动。在工作中出现过炉底水封突破情况,这也是不敢投入自动的一个原因。后来咨询了调试人员,可以对空气总管压力进行限制,可以避免炉底水封突破,但还没有具体应用。
作者: wx_匡衡_ 中央空调服务商4    时间: 2018-1-23 21:30
谢谢分享