海川化工论坛

标题: 虹吸再沸器管线上的盲板 [打印本页]

作者: 流水之云shine    时间: 2018-1-6 08:59
标题: 虹吸再沸器管线上的盲板
本帖最后由 流水之云shine 于 2018-1-6 09:02 编辑

立式热虹吸再沸器循环管道上进出口设置8字盲板,起何作用?属于以下哪一种?
HG/T  20570.23—95《盲板的设置》:
2.0.1      需要设置盲板的部位2.0.1.1              原始开车准备阶段,在进行管道的强度试验或严密性试验时,不能和所相连的设备(如透平、压缩机、气化炉、反应器等)同时进行的情况下,需在设备与管道的连接处设置盲板。2.0.1.2              界区外连接到界区内的各种工艺物料管道,当装置停车时,若该管道仍在运行之中,在切断阀处设置盲板。2.0.1.3              装置为多系列时,从界区外来的总管道分为若干分管道进入每一系列,在各分管道的切断阀处设置盲板。2.0.1.4              装置要定期维修、检查或互相切换时,所涉及到的设备需完全隔离时,在切断阀处设置盲板。2.0.1.5              充压管道、置换气管道(如氮气管道、压缩空气管道)I艺管道与设备相连时,在切断阀处设置盲板。2.0.1.6              设备、管道的低点排净,若工艺介质需集中到统一的收集系统,在切断阀后设置盲板。2.0.1.7              设备和管道的排气管、排液管、取样管在阀后应设置盲板或丝堵。无毒、无危害健康和非爆炸危险的物料除外。2.0.1.8             装置分期建设时,有互相联系的管道在切断阀处设置盲板,以便后续工程施工。2.0.1.9              装置正常生产时,需完全切断的一些辅助管道,一般也应设置盲板。2.0.1.10       其他工艺要求需设置盲板的场合。

作者: 匆匆的过客    时间: 2018-1-6 13:18
还真是不好说,勉强能算2.0.1.4   装置要定期维修、检查或互相切换时,所涉及到的设备需完全隔离时,在切断阀处设置盲板。但是没有阀门。
作者: HP0377    时间: 2018-1-7 10:20
检修再沸器时有作用。
作者: tie008    时间: 2018-1-7 15:45
检修塔时同样需要加盲板~~~
作者: 流水之云shine    时间: 2018-1-7 20:10
匆匆的过客 发表于 2018-1-6 13:18
还真是不好说,勉强能算2.0.1.4   装置要定期维修、检查或互相切换时,所涉及到的设备需完全隔离时,在切断 ...

这个盲板需要么?
在《化工工艺设计手册》等手册中,确实没有阀门和盲板,但是在《石油化工设计手册》中,阀门和盲板都有。
作者: 匆匆的过客    时间: 2018-1-7 20:40
流水之云shine 发表于 2018-1-7 20:10
这个盲板需要么?
在《化工工艺设计手册》等手册中,确实没有阀门和盲板,但是在《石油化工设计手册》中 ...

是否如楼上所说,检修时隔离用。
作者: 流水之云shine    时间: 2018-1-8 08:39
本帖最后由 流水之云shine 于 2018-1-8 08:45 编辑
匆匆的过客 发表于 2018-1-7 20:40
是否如楼上所说,检修时隔离用。

查了一下《管道仪表流程图设计规定——附录 管道仪表流程图基本单元模式》,确实为检修时隔离用。