标题: 安全阀的泄放量的计算
我做详细工程设计阶段,看到基础工程设计资料上显示安全阀的计算在详细工程设计阶段,
上一个阶段为什么不能计算?
我要求基础工程设计人员提供“泄放量”这个要求是否合理?依据GB150,有些情况的泄放量我这里是不能计算的吧!


作者: HSOEV    时间: 2017-12-28 17:32
我是来学习的
作者: Hansonwen    时间: 2017-12-28 18:57
根据SHSG-033-2008《石油化工装置基础工程设计内容规定》3.1条要求“工艺部分基础工程设计文件应有工艺设计基础、工艺说明、界区条件表、管道表、工艺设备表、PFD、公用物料流程图UFD、PID、工艺设备数据表、安全阀、爆破片数据表或规格书以及一览表”。在基础设计过程中安全阀数据表中应包括使用和选择工况、选型、材料和附件等。以前我们做基础设计的时候都是核算了安全阀的泄放量的。
作者: wind_y    时间: 2017-12-28 22:07
工艺的基础设计和详细设计,没有大的区别,主流程和物流都确定了,详细设计只是增加些公用管道等。而安全阀所在的工艺条件也是确定的,所以需要给出泄放量。但有些撬装设备相关的安全阀可能会根据撬装设备的一些条件来确定。公用工程也可能放在施工图时候来确定泄放量。