海川化工论坛

标题: 除氧器出来的水,是进锅炉还是进省煤器 [打印本页]

作者: miqipu    时间: 2017-12-28 09:42
标题: 除氧器出来的水,是进锅炉还是进省煤器
RT,请各位高手赐教,
目前安装一台SZL15吨蒸汽锅炉,厂家配套了省煤器和除氧器,想请问:
除氧水是直接进锅炉还是先进省煤器?
如果直接进锅炉的话,那么就是软化水先进省煤器加热再过到除氧器吗?
一般工业锅炉惯例是如何处理?



作者: l20061182j    时间: 2017-12-28 09:55
先进省煤器再进汽包
作者: 569187333    时间: 2017-12-28 10:47
软化水用除氧泵送至除氧器,锅炉给水泵将除氧器的水送至锅炉,省煤器是锅炉的一部分,所有的锅炉都是先进省煤器再进锅炉,出来的蒸汽再分一部分去除氧器对软化水进行除氧
作者: sgh1966    时间: 2017-12-28 11:31
有省煤器当然是先进省煤器了,不然要省煤器干嘛!
作者: 怀狼    时间: 2017-12-28 11:40
先进省煤器加热
作者: 怀狼    时间: 2017-12-28 11:40
先进省煤器加热
作者: miqipu    时间: 2017-12-28 13:23
怀狼 发表于 2017-12-28 11:40
先进省煤器加热

如先进省煤器加热的话,不是要提高排烟温度吗?
除氧水就是104°C
作者: wy2652    时间: 2017-12-28 14:59
这个正常情况是省煤器104°进水之后直接进锅炉,但是如果你想节能一点,可以先进省煤器,这样排烟温度会低很多。铸铁省煤器可以这么搞,钢管的就不要了。因为氧腐蚀很厉害哦
作者: 怀狼    时间: 2017-12-29 09:16
经过省煤气的烟温一般在320℃左右,从省煤器出来后的烟温一般200℃左右,除氧器出来的水温一般不超过105℃,完全可以经过省煤器进行加热,而且只有通过加热带走省煤器部分热量,从省煤器出来的烟温降到200℃才能达到锅炉要求的烟气排放温度要求
作者: 冰山一角    时间: 2017-12-29 09:20
软化水--------除氧器--------------给水泵-------------省煤器--------------汽包
作者: WS19810612    时间: 2018-1-3 15:53
除氧器出来的水,先进省煤器进一步加热,节省燃料。
作者: wancjzcdl    时间: 2018-1-17 20:17
先进省煤器。。
作者: yggswl    时间: 2021-3-8 16:13
本帖最后由 yggswl 于 2021-3-8 16:14 编辑
569187333 发表于 2017-12-28 10:47
软化水用除氧泵送至除氧器,锅炉给水泵将除氧器的水送至锅炉,省煤器是锅炉的一部分,所有的锅炉都是先进省 ...

请问除氧器故障或检修时,软化水能否直接进入汽包内呢?短期检修的话,时间约1周左右
汽包压力0.6MPa,饱和蒸汽。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5