标题: 如何建立气体报警仪与中控或是其他DCS之间的通讯 [打印本页]

作者: 21克85    时间: 2017-12-21 13:43
标题: 如何建立气体报警仪与中控或是其他DCS之间的通讯
如何建立气体报警仪与中控或是其他DCS之间的通讯

作者: 在雨中_KDTE    时间: 2017-12-21 14:21
直接接线到DCS的卡件上就行了啊
作者: tong6301    时间: 2017-12-21 17:08
楼上正解
作者: qq_stone247247    时间: 2017-12-21 17:56
楼主所说的是报警器引入独立的报警系统,区别于DCS系统。报警系统如有通讯接口,可以通讯至DCS
作者: budaoweng123    时间: 2017-12-21 18:45
大部分厂家都是默认的RS 485接口,走modbus RUT通讯协议。
作者: 阿炳    时间: 2017-12-22 11:24
按规定气体报警系统独立设置,基本都是PLC。把气体探测仪接入DCS显示和报警方便管理和操作,1、可通过485与DCS通信;2、可配置一分二式安全栅,一路接气体报警系统中PLC的AI点,一路接DCS的AI点。你看哪种方式方便,选哪种。
作者: 幸福╰︶    时间: 2017-12-22 14:39
我们厂的气体报警仪原来在现场各个报警主机显示,没有趋势,现在全部改如DCS 控制。
作者: 21克85    时间: 2017-12-22 17:12
在雨中_KDTE 发表于 2017-12-21 14:21
直接接线到DCS的卡件上就行了啊

不是,需要做485通讯
作者: 在雨中_KDTE    时间: 2017-12-25 08:12
21克85 发表于 2017-12-22 17:12
不是,需要做485通讯

那就是GDS系统啊,报警仪接线到GDS系统,然后通过modbus485通讯到DCS就行了啊
作者: 在雨中_KDTE    时间: 2017-12-25 08:13
21克85 发表于 2017-12-22 17:12
不是,需要做485通讯

应该是可燃/有毒气体检测系统(GDS),并不是单独的报警仪啊,报警仪肯定硬接线到DCS,前提是没有GDS系统
作者: 在雨中_KDTE    时间: 2017-12-25 08:19
在雨中_KDTE 发表于 2017-12-25 08:13
应该是可燃/有毒气体检测系统(GDS),并不是单独的报警仪啊,报警仪肯定硬接线到DCS,前提是没有GDS系统

就像如果没有SIS系统,比较关键的联锁阀门及信号只有进DCS系统,但是有SIS系统就可以接线到SIS,然后modbus485通讯到DCS,不可能现场单独的仪表或阀门通讯到DCS