海川化工论坛
标题:
调节阀kv值的问题,请教各位师傅们
[打印本页]
作者:
disifanuo
时间:
2017-12-16 06:03
标题:
调节阀kv值的问题,请教各位师傅们
一台Kv=50的调节阀,则表示当阀两端压差为100KPa时,每小时的水量为50m3/h。
假如,两端压差为200kpa,那么每小时的水量是不是100m3/h呢?
作者:
谢志锋_RVMV
时间:
2017-12-16 22:07
这个需要看阀的流量与压差关系的线性范围才可以下结论吧
作者:
powerhxy
时间:
2018-3-19 17:11
当管路系统一定时,流量取决于压差,且有平方关系
作者:
auma-valve
时间:
2018-3-20 10:15
Kv或Cv是定义一定条件下阀门的流通能力的,一般由阀前阀后压差、流体流量等计算得到计算Kv或Cv,然后再在此基础上选择合适的额定Kv或Cv,以满足开度、噪音等要求;显然首先你要得到推导公式再看能不能像你说的那样逆推。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5