标题: 保温用手电钻是否需要开火票
管线保温用施工到最外层时,需要手电钻是否需要开火票
作者: B0SS    时间: 2017-12-6 18:11
需要。因为手电钻钻孔会产生火花,要和动火一样看待,和手电钻本身是不是防爆型的没有关系。我们炼油厂在正常生产期间修补保温时会开一级火票。
作者: 68589544    时间: 2017-12-6 18:12
我们单位要求开火票,rap作业票二级,而且可以多点一票。以前确实出现过把螺丝转到管线里的,有风险!
作者: 68589544    时间: 2017-12-6 18:14
@slll611,重复帖已经删除,有时间吗?回来做版主吧,环保和水处理版需要你......
作者: zdl1966    时间: 2017-12-6 18:33
需要动火票的。
作者: liuwei994    时间: 2017-12-6 18:46
开火票的
作者: 402122290    时间: 2017-12-6 18:52
我们单位是需要开动火票的。手电钻会产生电火花,钻孔的时候也可能会有火花,而且温度很高。
作者: 402122290    时间: 2017-12-6 18:53
B0SS 发表于 2017-12-6 18:11
需要。因为手电钻钻孔会产生火花,要和动火一样看待,和手电钻本身是不是防爆型的没有关系。我们炼油厂在正 ...

如果改用气动钻,不知道这个怎么管理
作者: B0SS    时间: 2017-12-6 19:31
402122290 发表于 2017-12-6 18:53
如果改用气动钻,不知道这个怎么管理

气动的也不行吧,因为钻孔时产生的温度和火花无法避免,更别提有可能用力过猛钻穿管线了。
作者: fafa36    时间: 2017-12-6 21:31
这个要开特级火票
作者: zhong127    时间: 2017-12-7 08:28
我们这边反正金属摩擦的都要开
作者: 太空漫步    时间: 2017-12-7 08:51
需要开的,动火的定义包含使用手电钻,钻孔会产生火花的。
作者: guorui4365916    时间: 2017-12-7 10:06
必须开火票,发生过因管线介质泄漏,保温处理使用手电钻时发生事故的案例。
作者: zhong127    时间: 2017-12-7 13:52
这个问题我去现场思考了下,感觉什么地方都开动火证,是惰证,现在连个在蒸汽线上包保温都要开个,我觉得太浪费时间了
作者: wsj4103    时间: 2017-12-7 15:59
我们公司要求防爆区得开,其启动时有电火花,而且转动过程中碰触到铁皮也容易出现打火现象
作者: chougf    时间: 2017-12-7 16:42
反正我们公司是要开用火票的,是认为在使用电器过程中会有产生火花的可能。
作者: slll611    时间: 2017-12-7 19:22
guorui4365916 发表于 2017-12-7 10:06
必须开火票,发生过因管线介质泄漏,保温处理使用手电钻时发生事故的案例。

有没有详细点的信息啊?确实手电钻出问题的情况了解的比较少啊
作者: guorui4365916    时间: 2017-12-8 09:47
slll611 发表于 2017-12-7 19:22
有没有详细点的信息啊?确实手电钻出问题的情况了解的比较少啊

这个我也是听我们安全管理人员说的,因为作业的时候也涉及到这个手钻开火票的问题。具体的我问一下。
作者: derong2798    时间: 2017-12-8 10:32
需要。因为手电钻钻孔会产生火花,要和动火一样看待,和手电钻本身是不是防爆型的没有关系。
作者: 王小小白白    时间: 2017-12-8 11:43
带电池的手枪钻不需要,如果接电需要。按照GB30871关于动火定义,要求出现炙热表面。这个问题按照各公司实际进行,如果需要升级管控,可以开具一级火票。
具体情况具体分析。
作者: 西瓜太郎    时间: 2017-12-8 13:10
需要,手电钻后面有碳刷(个人观点)
作者: 156026692    时间: 2017-12-8 18:37
我个人人为还是没必要开。