标题: 管道中间有盲板,准备用保温给他包起来,是否可行
请问,管道中间有盲板,准备用保温给他包起来,是否可行,包起来后,盲板就看不到了,下次不一定找到,有没有规范要求!!!谢谢。

作者: zdl1966    时间: 2017-11-22 18:40
盲板的地方应该露出来。
作者: 寒潭对影94    时间: 2017-11-22 20:26
盲板那个带编号的孔洞要漏在外面
作者: 智者明    时间: 2017-11-22 20:37
要做好醒目标记,带编号。
作者: guorui4365916    时间: 2017-11-22 22:33
据我了解好像没有什么标准,还得请假各位大神看看有没有标准。一般还是不要包起来。
作者: 小设小备    时间: 2017-11-23 08:12
包起来  可能会漏
作者: jacques0920    时间: 2017-11-23 08:25
一般都不包。
作者: txingtou    时间: 2017-11-23 09:25
呵呵,楼主这是打算挖坑啊,可别包里头,时间一长不定谁就掉坑里了。

我们这儿有一个隔离阀关不上,工艺找我们帮着看看,大管钳,加力杠都干上了,硬是弄不动。一帮人结论阀坏了,卡死了,没办法,换新阀吧。开票,打旁通,隔离泄压置换,一通忙活,拆开保温一看,一把隔离锁金光闪闪的锁在阀门上。。。。。。
作者: 请叫我小毅    时间: 2017-11-23 11:31
txingtou 发表于 2017-11-23 09:25
呵呵,楼主这是打算挖坑啊,可别包里头,时间一长不定谁就掉坑里了。

我们这儿有一个隔离阀关不上,工艺 ...

这就比较尴尬了。
作者: 请叫我小毅    时间: 2017-11-23 11:32
我们厂是盲板有台账的,编上序号并且标明位置,以便下次找到的时候能够一下找到。
作者: ggw2010    时间: 2017-11-23 13:37
好像没有规范要求,可以挂牌标示。
作者: zhaisanming1    时间: 2017-11-23 15:19
不管怎么样你遮挡住了 就要有醒目的标识在哪里让人知道,属于截断性质的带锁的 都要标识,不然真是大坑,
作者: 赵方正    时间: 2017-11-23 16:57
这还用规范?你自已想想可以吗?好用吗?
作者: 风的世界    时间: 2017-12-7 09:43
ggw2010 发表于 2017-11-23 13:37
好像没有规范要求,可以挂牌标示。

谢谢提醒,因为好长时间未保温,小心点好
作者: 风的世界    时间: 2017-12-7 09:43
zhaisanming1 发表于 2017-11-23 15:19
不管怎么样你遮挡住了 就要有醒目的标识在哪里让人知道,属于截断性质的带锁的 都要标识,不然真是大坑,

谢谢提醒
作者: 风的世界    时间: 2017-12-7 09:44
赵方正 发表于 2017-11-23 16:57
这还用规范?你自已想想可以吗?好用吗?

谢谢提醒,保温好后,担心别人找茬
作者: nanquan    时间: 2017-12-21 12:59
呵呵,这个比较简单,建议找一下南泉保温系统,这个产品表面银灰色,跟你铁皮保温两个不同的东西,好找的很。就算里面漏,分分钟就可以拆掉南泉保温材料,检修完有装回去就行;快速拆装,反复使用!
作者: 西风瘦马    时间: 2017-12-21 14:28
别包进去,真是时间长了哪还记得住
作者: TCYLMYH    时间: 2017-12-21 15:55
一般盲板两边的法兰露出来比较好,容易发现也容易抽堵,包起来的话最好在盲板位置挂个盲板牌同时记入盲板台账
作者: 初学者2    时间: 2017-12-22 12:09
盲板必须用8字盲板,这样就没有问题了