海川化工论坛
标题:
消防水带与接口连接处必须使用卡箍还是可以用铁丝?
[打印本页]
作者:
a3802289
时间:
2017-11-21 15:12
标题:
消防水带与接口连接处必须使用卡箍还是可以用铁丝?
我记得消防水带的接头必须使用卡箍来固定,但我看公司新车间的消防栓里的水带全是用铁丝固定的 ,感觉不太对,但记不住在哪个规范中有此规定,再次求助各位大神帮忙,谢谢
作者:
杨小五
时间:
2017-11-21 15:37
用铁丝,真有意思
作者:
ds66616
时间:
2017-11-22 12:21
这个好像没有规定必须用什么固定。我也见到过用铁丝绑扎的消防带接头,绑扎得很规范的(可能是一种比较规范的绑扎方法罢)。
现在新配的消防带都是用卡箍绑扎的接头。个人认为,只要绑扎牢固,没有造成使用上的缺陷,没有造成其他伤害隐患(比如毛刺、飞刺、划伤、割伤等),都是可以的罢
作者:
sxmzlh
时间:
2017-11-22 15:38
不管用啥,都得结实好用。
作者:
张茂军快乐
时间:
2017-11-25 20:46
现在水带用机器绑扎,先期可以使用无问题,但时间一长,有的松懈,再使用就可能崩开,所以未了安全起见,水带一年以上再加上抱箍,确保使用万无一失。
作者:
张茂军快乐
时间:
2017-11-25 20:50
现在水带都是机器绑扎,时间短使用起来出问题不大,时间长松懈,再使用铁丝生锈或崩开,影响使用,为了安全起见,使用一段时间再加上抱箍就安全了。
作者:
mnmxj
时间:
2017-11-28 21:04
铁丝一般绑不好吧?而且用铁丝绑拧结的地方容易密封不严,造成漏水,而且铁丝还容易生锈
作者:
liuyun1369
时间:
2017-12-4 13:09
水带与水枪、接头连接时,一般用14号铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝
作者:
sdwfsgyykai
时间:
2017-12-5 15:23
铁丝绑的牢固,建议用铁丝,消防水压不稳时也不会挣破
作者:
海之子_DKNO
时间:
2017-12-5 17:44
我们前面是用卡箍后面都换铁丝,应该是铁丝扎的更结实耐用
作者:
海之子_DKNO
时间:
2017-12-5 17:47
mnmxj 发表于 2017-11-28 21:04
铁丝一般绑不好吧?而且用铁丝绑拧结的地方容易密封不严,造成漏水,而且铁丝还容易生锈
那应该是没选合适,用了合适的铁丝应该不会出现这种情况,消防设施维护保养也很重要
作者:
datyu
时间:
2017-12-13 15:04
消防水带在套上水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。
作者:
konik
时间:
2017-12-13 21:41
我看消防队到我公司演练时都用铁丝,个人经验还是铁丝好,但要定期检查更换,防止生锈就行了
作者:
松柏
时间:
2017-12-15 10:57
建议最好是用铁丝,今年买了一批消防水带,用卡箍绑的,买回来后有紧固了一次,但是用了几次就不行了,后来全部改用铁丝
作者:
狂奔的蜗牛_WTSC
时间:
2018-4-7 09:27
消防部队全部用的是铁丝捆绑,需要技巧的,~~哈哈哈哈
作者:
吉童童
时间:
2018-4-12 21:27
没有明确要求。铁丝绑结实即可。
作者:
外来人
时间:
2018-4-13 09:14
铁丝也可以的, 规范绑扎没有问题的
作者:
cyg19741013
时间:
2018-4-23 09:59
铁丝受力集中,容易勒断水带。还是用卡箍较好,为了防腐,可以用白钢材质的。
作者:
appleba
时间:
2018-5-2 17:31
看到,学习了
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)