各位专家,
大家在实际工作中,对于设备和管道的保温及防烫,是不是根据设计温度选择保温材料,根据操作温度选择保温厚度呀?
这有没有标准要求?
作者:
南笛_BVXD
时间:
2017-11-17 17:00
原则上来说是减少并控制设备及管道的热损失(对于保冷来说就是冷量的损失),这就取决于设备管道内的介质温度和环境的温度。当然也会保温材料的导热系数。对于保温保冷来说就是允许的热量损失的平衡,对于防烫来说就是保护层的表面温度要求了。
作者:
南笛_BVXD
时间:
2017-11-17 17:01
原则上来说是减少并控制设备及管道的热损失(对于保冷来说就是冷量的损失),这就取决于设备管道内的介质温度和环境的温度。当然也会保温材料的导热系数。对于保温保冷来说就是允许的热量损失的平衡,对于防烫来说就是保护层的表面温度要求了。
作者:
海水蓝天
时间:
2017-11-17 18:27
不是在一般有个表格供选择保温材料和保温厚度吗?那么我们是不是根据设计温度选择保温材料,根据操作温度选择保温厚度呀?
而不是每次都要按照公式算一遍。
作者:
zdl1966
时间:
2017-11-17 20:08
本帖最后由 zdl1966 于 2017-11-17 20:09 编辑
保温设计的依据是建设地区的气象条件和本工程生产工艺的要求,并遵守保温设计、施工的国家现行标准、规范和通用企业标准。 设计标准和规范: 《设备及管道保温技术通则》(GB/T 4272-1992)
《设备及管道保温设计导则》(GB/T 8175-1987)
《石油化工设备和管道隔热技术规范》(SH 3010-2000)
《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-1997
作者:
zdl1966
时间:
2017-11-17 20:10
(1)介质温度<350℃保温设玻璃棉制品,设备保温采用玻璃棉毡、管道保温采用玻璃棉管壳;介质温度≥350℃时保温材料设玻璃纤维针刺毡。
2)保温防水层为聚氯乙烯阻燃薄膜,厚度0.12~0.15mm。(3)彩色涂层钢板作为保护层材料时的厚度规定如下:
① 管道使用0.35mm厚的平板;
② 卧式和外径760mm及以下的立式设备使用0.5mm厚的平板;
③ 外径760mm以上的立式设备用带有0.5mm厚的瓦愣板;
④ 所有不规则的表面,如设备封头、泵表面、阀门保温盒、管件保温盒等使用0.5mm厚的平板。