海川化工论坛

标题: 关于罗斯蒙特3051CD差压变送器的几点疑问 [打印本页]

作者: xiaoguiface    时间: 2017-11-11 09:26
标题: 关于罗斯蒙特3051CD差压变送器的几点疑问
各位论坛大神们好,最近新入手了一台罗斯蒙特3051CD型的差压变送器配合皮托管使用,测量鼓泡塔中的液速,现在有几点疑问想请大家给解释一下:
1、关于量程:设计量程是-6.22kPa~6.22kPa,但是工程师告诉我最小只能测量到0.12kPa,样本上也有个最小量程为0.12kPa,是不是意味着-6.22kPa~0.12kPa这个范围无法测量?实在是不懂
2、关于高压和低压侧的接法:工程师告诉我高压侧接皮托管的全压孔侧,低压侧接皮托管的静压孔侧,这个我能理解。但是在我的鼓泡系统中会有回流的现象出现,这样高压和低压侧不就反了吗?此时对测量有何影响呢?是不是会出现负压值?那么根据第1个疑问是不是此时就无法测量了呢?
3、精度问题:工程师告诉我精度是固定的,只有±0.075%量程;但是样本上写着精度为±0.1%量程,当量程小于15:1时,为±0.025+0.005*(量程上限/量程)%量程,到底谁说的对呢?而且后面的“量程小于15:1”是啥意思?
3、量程更改与4-20mA输出:工程师告诉我量程是固定的(即-6.22~6.22kPa),除非采用hart手操器否则无法手动更改。我的变送器之后接的是研华的数据采集卡,那么如果我想把量程改为-4~4kPa是否可以通过数据采集卡来修改参数实现呢?
  再就是4-20mA的输出对应的量程是多少呢?4和20mA分别对应哪个压力值呢?
希望大家可以帮帮忙给解答一下,谢谢!


作者: jlszhoujidai    时间: 2017-11-11 11:08
个人理解:
1、设计测量范围(不是量程,量程是指测量上限与下限之差)-6.22kPa~6.22kPa,那么就是说最小可测量-6.22kPa,最大可测量0.12kPa,在这个范围内都是可以测量的。不过变送器都有一个量程比的,即最大测量范围与最小测量范围之比。最小测量范围是变送器的一个基本参数,低于这个测量范围精度就不能保证。
2、这个问题,个人认为如果有回流,测量是不准确的。
3、常用的变送器的准确度等级有0.1、0.2、0.5、0.05等,“量程小于15:1”是指最大测量范围与最小测量范围之比,也就是量程比,如最大测量范围为0~150kPa,最小测量范围为0~10kPa,那么他们的量程比就是15:1.
3、能否通过数据采集卡来修改参数要看使用说明书或操作手册。
  4-20mA的输出对应的测量范围是变送器的实际测量范围,如变送器实际测量范围为0~100kPa,那么4mA对应的是0kPa,12mA对应50kPa,20mA对应的就是100kPa.....
作者: xiaoguiface    时间: 2017-11-11 13:44
jlszhoujidai 发表于 2017-11-11 11:08
个人理解:
1、设计测量范围(不是量程,量程是指测量上限与下限之差)-6.22kPa~6.22kPa,那么就是说最小 ...

1、不是很明白您这个“最小可测量-6.22kPa,最大可测量0.12kPa“是什么意思呢?那这个6.22kPa又是代表什么呢?能给详细解释一下吗?谢谢!图上是样本里面的参数,我的是范围1
2、您说的最大测量范围和最小测量范围是怎么界定的呢?是我自己界定的吗?需要修改差压变送器的参数以达到最大和最小测量范围吗?
3、实际测量范围就是指的在差压变送器精度允许的范围内我自己界定的范围吗?
麻烦您再给细致解答一下,谢谢!

作者: kangjm99    时间: 2017-11-15 10:48
简单说就是小于0.12kpa的压力变化检测不了,或者精度达不到使用要求。6.22kpa是变送器的最高检测压力,超过同样存在超限或者精度误差大的问题。
作者: kangjm99    时间: 2017-11-15 10:56
补充一下,我说的0.12kpa是指压差变化范围。比如:-6.22kpa~0.12kpa、或者0~0.12kpa,这样的量程都可以。如果高低压差小于0.12kpa,那么就会出现检测不准的情况。
作者: kangjm99    时间: 2017-11-15 11:17
使用华研数据采集卡修改变送器量程,华研支持Hard通讯协议吗?如果支持则可以设定量程。在我印象里,变送器表壳里是带手动调整量程限位的,将高低压管与变送器连接好,(如果变送器带数字或指针表头,可以直接观察,如果不带则串一个电阻再万用表量电流)用打压泵先将低限-4KPa,调整变送器的电流输出旋钮,直到显示4mA,然后在打4KPa调整电流到20MA,这样就设定完毕了。使用手操器可以直接设定量程、读取变送器各项参数!
作者: xiaoguiface    时间: 2017-11-16 09:44
kangjm99 发表于 2017-11-15 11:17
使用华研数据采集卡修改变送器量程,华研支持Hard通讯协议吗?如果支持则可以设定量程。在我印象里,变送器 ...

您好,工程师告诉我这款变送器的实际量程只有0-6.22kPa,至于-6.22kPa-0则是高低压翻转的情况,也就是量程的绝对值只有6.22kPa的样子。您的例子里0~0.12kPa,高低压差不就是小于0.12kPa了吗?这里还是不明白是什么意思?
还有就是数据采集的量程,工程师告诉我4mA对应0kPa,20mA对应6.22kPa。我在变动器之后串联了一个250Ω的精密电阻,相当于1V对应0kPa,5V对应6.22kPa,那么我如何吧电压信号转换为压差信号显示呢?谢谢!




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5